Kommentar till ämne ”Får larm på framledningsgivare Thermia Classic” – Katanamannen.
Startar nytt ämne då ovan är från 2018.
Thermia Diplomat/Diplomat TWS - mina pumpar.
Min givare för brine ut gav upp så sökte ersättare och fann Elfa 160-26-066 ”NTCLE100E3223JB0 - Termistor NTC 22kOhm 3740K 24mm, Vishay”. Tankade ner Vishays mjukvara/kurvprogram och värden/kurvan är exakt som i Thermias tabell. Beställde hem ett gäng (samma för vatten och brine) och både utseende och färgmärkning stämde.
Verktyg mtrl för byte:
Skaltång, lödkolv/tenn, lim för skarv, alufolie , krympslang över skarv och lödning – kopiera utförande efter den gamla och isolera noggrannt.
Ny givare för en spottstyver och köp några extra om du har gamla trotjänare som jag.
För övrigt så är utegivaren exakt Elfa - 160-25-936- ”NTCLE100E3151JB0 Termistor NTC 150 Ohm 3560K 24mm, Vishay”