Hej, nu kanske jag tagit fram Monarken igen men om man vill styra om pumpen i enbart två steg så kan man väl låta en vanlig rumstermostat styra ett relä som kopplar till resp från ett motstånd i VP.
Alltså använda hysteresen i rumstermostaten till att gasa vid behov.
Bara undrar alltså
Messer
Kan fungera. Jag skrev detta tidigare:
"En ful lösning vore att istället ha en switch som vid viss innetemp kopplade in ett extra motstånd parallellt eller i serie med framledningsgivaren för att momentant lura styrdatorn att framledningstemp är för hög (utetemp är för hög), med det systemet skulle nog börja självsvänga."
Nackdelen med switchandet jämfört med en gradvis ändring av fram/returtemp är att hela systemet slår av istället för att bara fortsätta gå på lägre temp vilket kan medföra avkylning i tex källare samt att man får ett system som hela tiden växlar mellan hög effekt/noll effekt istf ett system som lägger sig på en lämplig mellannivå.
Eftersom jag tycker om elektronik tänker jag nu istället designa en liten krets som vid t_inne < 20 ºC har väldigt stor resistans och som vid t_inne > 22 ºC går till min_resistans = 10 kOhm. Denna krets skall jag koppla parallellt med min befintliga utegivare.
Detta kommer att orsaka att min styrdator kommer att tro att det är ca 10 ºC varmare ute än det egentligen är då t_inne > 22 ºC och jag får då en förhoppningsvis lämplig nerreglering av returtemp.
Kretsen består av en transistor, ett NTC-motsånd (inne-givare) samt två trim-pottar. En för justering av tillslagstemp och en för justering av branthet i kurvan. Komponentkostnad borde understiga 50 kr och det är lättare att hitta lämpligt uppförande än med bara passiva komponenter.