Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Montering LK 525  (läst 355 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Jagerloo

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Värmepump eller värmepumpar?
Montering LK 525
« skrivet: 09 september 2020, 17:53:29 »
Hej.

Min ESBE har börjat kärva så ska byta ut till det ni ser på bilden. Är det något jag bör tänka på? Är det "bara" att byta rätt av så kommer det fungera?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3436
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Montering LK 525
« Svar #1 skrivet: 09 september 2020, 20:03:13 »
Ja om spänningarna är detsamma och kopplingarna stämmer, tänk på att sätta den rätt väg. Värme kan inte gå baklänges  ;)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 1879
  • Kön: Man
  • Nibe BVP och FLVP
    • 67N21E
SV: Montering LK 525
« Svar #2 skrivet: 09 september 2020, 20:08:12 »
Kolla så a, b och ab kommer på samma plats
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu  radiatorer. inst 2010-09

Jobbar som kyltekniker, mest butiks och restaurangkyla, men repar och har repat Nibe över 5 år.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 1840
SV: Montering LK 525
« Svar #3 skrivet: 10 september 2020, 08:51:27 »
LK:s muttrar/gängdiameter är lite annorlunda. De är lite mindre än vanliga Vatette och ESBE men samma stigning. Så de blir väldigt glappa i gängan, men det passar ju. Jag vågade inte ens hemma använda fel mutter ifall det skulle släppa.

På grund av klämringarna så kan det vara svårt att genomföra mutterbyte. Har man tur så går klämringarna att skjuta av och muttern blir fri.
Annars kan krävas lite kapning och återställning av rören för att bli av med gamla muttern.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?