Hej!

Vi funderar på att skaffa en W50 Package. Eftersom vi har timdebitering på elen vill vi kunna styra den med någon form av hemautomation så att den minskar uppvärmningen när det är dyrt och ökar den när det är billigt (som på kväll/natt). (se bifogade exempel på nordpools priser).

W50 ska värma vår golvvärme samt sin egna VVB. Golvvärmesystemet (LK) har egen temp-givare per rum och styr via golvvärmefördelaren.

Är detta möjligt, och är det någon som har gjort det här?


https://www.vattenfall.se/elavtal/elpriser/timpris-pa-elborsen/

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 33547
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Styra uppvärmning med hemautomation
« Svar #1 skrivet: 05 september 2020, 12:46:20 »
Att köra en luftvattenvärmepump hårt under tidiga morgontimmar för att ladda in värme i huset är nog inte en så god ide, det är då som kallast ute och värmepumpen kan ha tiotals procent sämre COP än senare på dagen.
Däremot på eftermiddan kan det vara en god ide.

Hur man styr utifrån spotpriser vet jag dock inte.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Micke22

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Styra uppvärmning med hemautomation
« Svar #2 skrivet: 05 september 2020, 12:51:45 »
Att köra en luftvattenvärmepump hårt under tidiga morgontimmar för att ladda in värme i huset är nog inte en så god ide, det är då som kallast ute och värmepumpen kan ha tiotals procent sämre COP än senare på dagen.
Däremot på eftermiddan kan det vara en god ide.

Hur man styr utifrån spotpriser vet jag dock inte.

Nä kallaste vintern är väl inte bra att köra på natten. Men sommartid för att värma VVB borde väl ändå vara OK. Det är ju 2-5x dyrare att köra på dagtid, ibland mer.

Sen har vi ju elpatronen som vi deffinitivt inte vill köra på topparna :)
« Senast ändrad: 05 september 2020, 12:53:39 av Micke22 »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?