PUHZ-SW75YAA utedel  och EHSD 20 C Ecodan cylindertank.
Under Service menyn och INFORMATION kan man läsa av
Request    Värde     enl lista          
001      Ström kompressor i A
005      Liquid pipe 1 (TH3)
007      2-phase pipe (TH6)
008      Suction pipe (TH32)
009      Outside air    (TH7)
014      Kondensortemp
013      Överhettning
012      Underkylning
016      Kompressor hz
511      Till vvx
506      Retur vvx
508      Temperatur tank
540      Flöde vvx liter / minut
Har noterat  4 overheating av kompressorn..
Någon med information om vad detta beror på  och
vad som är acceptabelt efter 1 års drift.
Genererar ingen felkod men finns i minnet.
Fungerar felfritt iaf.