0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Missade också att tilluftsventilen var i rummet, och man såg in i rummet. Trodde precis tvärt om.Hur som, för att få denna effekten att luften blåser in genom ventilen utan en fläkt så måste tryckbalansen justeras. Det beror det på för många vidöppna övriga tilluftsventiler. Luften tar lättast vägen. Med lågt totalt frånluftsflöde blir problemet värre och justerkänsligt. Gå omkring och stäng de dragigaste tilluftsventilerna lite i taget tills det känns som att understrycket får det flöda i nya rummet likt fläkten du föreställt dig.Det bästa är egentligen att börja om från början. Hyra flödesmätare. Kontrollera att kallrasskyddet i köksfläkten fungerar. Sedan köra på med total frånluftsmätning, höj om den understiger kvadratmeter x 0.35l/s. Därefter kontrollera flöden på alla tilluftsventiler. Stryp bara de som flödar för mycket. När det går att mäta bra flöde i nya rummet med stängd dörr så kommer luften vara bra. Om det inte är iordninggjort med olämpliga materialval som har mycket emissioner förstås.Anteckna öppning alla ventiler i procent ifall någon får för sig pilla på dem i framtiden så du kan återställa.Fläkttanken måste bromsas iallafall, du riskerar få övertryck i huset.
En miniventilation VL50 från mitsubishi är ett alternativ men rummet är väldigt litet så det känns som överkurs
Men, tänker man vidare. Jag menar, är rummet, bostaden friskt, bra byggmaterial osv, så bör det väl inte lukta illa så att man inte kan vistas där?
Det luktar inte illa. Det blir fruktansvärt varmt sommartid. Och verkar att syre saknas. Luften blir tungt...