Hej!
Jag har en Carrier 30NQ med Rego 600 kontrollpanel från 2002. Har ägt huset (och pannan) sedan 2018 och haft återkommande problem med att "Pressostat hög" löser ut. Luftning och rengöring av filter verkar hjälpa till viss del men problemet återkommer emellanåt ändå.
Systemet har bypass på värmeslingan och två cirkulationspumpar. En yttre och en inre. Den inre byttes idag när värmepumpen servades. I samband med detta löste pressostat hög ut några gånger. Då upptäckte vi (jag och teknikern) något som förbryllades oss lite. GT9 värmebärare in sitter ganska högt upp på returledningen från radiatorerna och innan förgreningen till varmvattenberedarens retur. Gissar på 30 cm ovan förgreningen.
Detta gör att vid värmedrift är returtemp från radiatorerna lika med värmebärare in (så när som på någon grad).
Detta innebär dessvärre också att detsamma gäller vid varmvattendrift. Värmebärare in blir ungefär lika med returtemp från radiatorerna plus 5-10 grader till följd av uppvärmning efter en stund. Detta gör att reglersystemet uppfattar en väldigt stor temperaturdifferens mellan värmebärare in och värmebärare ut, 20-25 grader. Resultatet borde bli att pumpen producerar mer värme för att kompensera för detta. Då den faktiska differensen är avsevärt lägre (har dock inte mätt) kan inte värmebäraren ta upp den producerade värmen och pressostat hög löser ut. Eller? För det verkar vara vid just varmvattendrift som pressostaten löser ut, inte vid värmedrift. Och varmvatteninställning över 45 grader är bara att glömma.
Varför ha denna placering? Det vore mer logiskt (enligt min ringa lekmannamening) att ha den exempelvis mellan inre cirkulationspump och där returledningarna från värmesystem och varmvattenberedaren går ihop. Så att givaren faktiskt mäter det den är avsedd att mäta, dvs värmebärare in.