Kompressorbyte på 1245-8 idag
« skrivet: 30 juli 2020, 22:40:03 »
Ville bara meddela att Nibe nu gått ifrån kolvkompressorer på 8kw 1145/1245. Gjorde ett kompressorbyte idag, och den nya kompressorn var en 8 kw scroll, som gick väldigt tyst och fint. Möjligt att de även gjort/gör på andra modeller också, stötte på detta första gången idag.
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 24592
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kompressorbyte på 1245-8 idag
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2020, 00:25:15 »
Bytte du hela kylmodulen?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 1244
  • Kön: Man
SV: Kompressorbyte på 1245-8 idag
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2020, 04:42:26 »
Nej varför då, var bara fel på kompressorn, bytte komp expventil och filter, samt ny soppa, då den gamla kompressorn brunnit fast.
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1014
  • Kön: Man
SV: Kompressorbyte på 1245-8 idag
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2020, 10:04:56 »
Hur mycket timmar hade den gamla gått? Du verkar ju ha koll så vet du vad dom brukar gå. Har själv en 1115 kolvkompressor som gått 69000h, har skrivits här förr om att ca 70000h är den livslängd man kan räkna med så det börjar närma sig.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 140kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 1244
  • Kön: Man
SV: Kompressorbyte på 1245-8 idag
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2020, 16:35:51 »
denna hade gått 38900 timmar, men 91001 starter
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

Utloggad G.F

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressorbyte på 1245-8 idag
« Svar #5 skrivet: 31 juli 2020, 17:56:59 »
denna hade gått 38900 timmar, men 91001 starter

Det blir 25 minuter och halv för varje starter i snitt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 24592
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kompressorbyte på 1245-8 idag
« Svar #6 skrivet: 31 juli 2020, 23:59:02 »
Nej varför då, var bara fel på kompressorn, bytte komp expventil och filter, samt ny soppa, då den gamla kompressorn brunnit fast.

Funderade bara på om det sitter en scroll i kylmodulen.
Min gissning är att du inte fick en originalkompressor, utan det som råkade finnas i lager hos nån återförsäljare.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 1244
  • Kön: Man
SV: Kompressorbyte på 1245-8 idag
« Svar #7 skrivet: 01 augusti 2020, 13:09:45 »
nej sitter kolv standard, men de har bytit ut dom mot scroll. Var nibenummer på den nya också, 089720 ersätter 089677 tro jag gamla hette
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 18466
SV: Kompressorbyte på 1245-8 idag
« Svar #8 skrivet: 01 augusti 2020, 15:14:47 »
denna hade gått 38900 timmar, men 91001 starter
Ganska många timmar så den borde inte vara överdimensionerad men massor med starter. Undrar hur cop påverkas av kompressor bytet tidigare hade scroll sämre cop. Jag ligger på ca 24000 starter och lika många drifttimmar förhoppningsvis har den många år kvar.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 1244
  • Kön: Man
SV: Kompressorbyte på 1245-8 idag
« Svar #9 skrivet: 01 augusti 2020, 18:06:51 »
Min 6kw har många starter, första 6 åren gick den på kurva 9 och hade termostater, räknade ut att jag hade 3 starter i timmen, mot ca 15/dygn nu. Dagens scrollar tror jag mig ha hört, har bättre effekt än kolvar, men är inte säker, den gick väldigt tyst mot för vad scrodll brukar göra.
« Senast ändrad: 02 augusti 2020, 07:28:16 av DonPablo »
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?