Man kan se att den inbyggda cirkulationspumpen inte orkar ge det flöde som värmesystemet vill ha, åtminstone vid den dimensionerande vinterutetemperaturen DVUT. Kanske sitter det ytterligare en cirkulationspump på golvvärmefördelaren? Tillsammans ska de då kunna ge tillräckligt flöde, 0,458 l/s. Tror inte man ska prova ändra från fabriksinställningen för än man kontrollerat om det är tillräckligt varmt inne när det är som allra kallast ute på vintern (helst DVUT). DVUT kan man hitta i Boverkets tabell och närmaste större ort.
Har man enbart golvvärme är det på ett sätt inte nödvändigt att ha cirkulationspump på golvvärmefördelaren t.ex. eftersom ingen värme shuntas ner i temperatur. Däremot är dimensionerat värmeflöde vid DVUT, 0,458 l/s, betydligt högre än vad som framgår i diagrammen för pumpen i installationsmanualen till F370. Högsta kurvan slutar där vid knappt 0,25 l/s (konstant tryck) respektive knappt 0,3 l/s (konstant kurva). Man får prova om värmen i huset räcker till under rejält kalla veckor och om det blir ojämn värme i olika rum.