Hej Alla! Härligt med detta forum, fick det som tips från FB.
Jag har en Nibe 2020 som jag har haft strul med sen jag flyttade till Huset 2018. 2019 fick VVS firman äntligen igång den men ingen av dem vet hur ( 3 personer har varit här, totalt 10 timmar ). De klickar på massa knappar och så fixar den sig. Jag har lite då och då strömavbrott och då slutar den fungera. Tidigare har det fungerat att slå av den, vänta 30 min och slå på igen. Inte denna gång dock. Nu får jag fel 18. Kollar jag i bruksanvisningen får jag "18 Fel rotationsriktning. OBS! Vid snabbstart, se till att
hetgastemperaturen sjunkit till ca 40 °C innan start."
Och kollar jag hur man åtgärdar det står det att man ska gå till "Uppstart och kontroll" och där går jag bet. Jag vill verkligen lära mig att fixa detta själv utifall strömmen går eller säkring går eller whatnot.
Någon som haft det problemet och vet vad man ska göra?
Från bruksanvisningen:
Uppstart och kontroll
1. Kommunikationskabel (44) eller termostat/bygel, plint
(30) kopplas bort.
2. Arbetsbrytaren slås till.
3. Kontrollera att alla inkommande faser är spänningssatta.
4. Kontrollera att automatsäkring (2) är till.
5. Kompressorvärmaren (25) måste ha varit i drift i minst
6 – 8 timmar innan kompressorstart får ske. Detta görs
genom att manöverspänningen är till och att kommunikationskabel och termostat/bygel är frånkopplade.
6. Displayen på styrkort (34) visar C0/CC F0 H1/H3 beroende på utomhustemperaturen. Under denna tid
värms kompressorn upp för att öka livslängden.
7. Efter 6 – 8 timmar ansluts kommunikationskabel, externa termostater eller bygel. Se avsnitt ”Elanslutning”
– ”Termostatstyrning”.
8. Starta om eventuell SMO 10/VVM 300.
9. Efter inkoppling startar kompressorn efter cirka 20
minuter.
10. När kompressorn startar gå till kanal T5 på FIGHTER
2020 eller till meny 5.13 i SMO 10/VVM 300 och
kontrollera att hetgastemperaturen stiger minst 10 °C
inom 60 sek.
11. Stiger ej temperaturen på hetgasgivaren är rotationsriktningen ej korrekt.
– Stanna kompressorn genom att bryta strömmen på
arbetsbrytaren.
– Tillse att anläggningen är spänningslös. Skifta två
inkommande faser på arbetsbrytaren.
– Spänningssätt anläggningen och gå tillbaka till punkt
8 för att utföra en ny fasföljdskontroll.
12. Justera in laddflödet enligt diagram, se avsnitt
“Injustering, laddflöde”
13. Fyll i igångkörningsrapporten på sidan 2