Författare Ämne: Köldbärarpump IVT Grenline HT plus C7  (läst 1173 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 8461
SV: Köldbärarpump IVT Grenline HT plus C7
« Svar #15 skrivet: 30 april 2020, 18:35:55 »
Då blir den korrigerade differensen  (7,6 - 7,0) - (6,6-9,8) = 0,6 - -3,2 = 3,8 grader.

Är det ett borrhål eller markslinga?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad LillaRodde

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Köldbärarpump IVT Grenline HT plus C7
« Svar #16 skrivet: 30 april 2020, 18:52:00 »
Det är en gammal markslinga på ca 400m i sandjord

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 8461
SV: Köldbärarpump IVT Grenline HT plus C7
« Svar #17 skrivet: 01 maj 2020, 11:17:33 »
Det förklarar varför värdet blev lite högt. Slanglängden i ett normaldimensionerat borrhål hade varit under 300 meter vilket hade gett lägre deltaT.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad LillaRodde

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Köldbärarpump IVT Grenline HT plus C7
« Svar #18 skrivet: 01 maj 2020, 12:44:43 »
Det förklarar varför värdet blev lite högt. Slanglängden i ett normaldimensionerat borrhål hade varit under 300 meter vilket hade gett lägre deltaT.
Är det ett bra värde eller ska jag ändra läget på köldbärarpumpen igen? står på läge 2 nu.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 8461
SV: Köldbärarpump IVT Grenline HT plus C7
« Svar #19 skrivet: 12 maj 2020, 08:49:10 »
Kör vidare på 2.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!


Notice: Undefined variable: indexbanners in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/PortalBlocks.php(3593) : eval()'d code on line 27
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?