Författare Ämne: Hur slå över en SW75 på enbart el?  (läst 1163 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Martin.E

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hur slå över en SW75 på enbart el?
« skrivet: 20 april 2020, 20:11:52 »
Jag har fått lära mig att man kan stänga av utedelen och köra enbart på elpanna. Stämmer detta och hur gör jag i så fall?

Anledningen till att jag frågar är att vi imorgon ska påbörja en fasadrenovering och då kommer det damma en del. Vill helt enkelt inte riskera att dra in damm och skit i utedelen utan tänkte stänga av den och plasta in ordentligt under arbetet.

Jag har har två brytare. Den ena går till utedelen och den andra till innedelen. Hade fått för mig att jag bara kunde fimpa elen till utedelen men när jag gjorde det så slocknade även innedelen...  help

Utloggad Riala33

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Hur slå över en SW75 på enbart el?
« Svar #1 skrivet: 20 april 2020, 22:06:30 »
Gå in i servicemenyn - vämekällainställning och ändra till värmare. Spänningen måste vara på till utedelen då innedelens styrning matas därifrån.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!