Nibe Fighter 1215 - problem med värmebärarkretsen
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Nibe Fighter 1215 - problem med värmebärarkretsen (läst 4950 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe Fighter 1215 - problem med värmebärarkretsen
«
Svar #15 skrivet:
04 april 2020, 09:02:39 »
Citera
Du kan troligen trigga en start genom att vrida upp ratten till max under en minut.
Då kommer troligen VP diff VB i meny 10 trigga en start.
Börvärdet måste upp i ärvärdet + 14 C och under tiden ska styren räkna en minut.
«
Senast ändrad: 04 april 2020, 09:04:58 av Carl N
»
Loggat
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Nibe Fighter 1215 - problem med värmebärarkretsen
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 2774
dolda: 0
användare: 3
Användare online
:
Heat?
lubbis
BiggerDigger