IVT 490
2004 mod
Software versjon : 1.20
Lurer på om noen har vært borti dette problemet før. Min IVT490 rebooter/restarter etter at el-tilskuddet kobles inn. Det kan være på i ca 1 min etter alle releene har slått inn. Deretter restarter pumpen. Dette skjer når pumpen kjøres i normal modus.
Setter jeg pumpen i økonomi modus går den som normalt, men el tilskuddet kobler seg aldri på da enda det det er kaldt ute. + 5 om dagen og - 5 om natten ca.. Jeg bor i Nord-Norge.
Jeg kan kjøre alle komponentene manuelt via servicemenyen. Både kompressor, eltilskudd, shunt...
Det elektriske elementet er nettopp byttet. Men dette skjedde før jeg gjorde det også.
Dagens verdier når pumpen går i økonomi modus er :
GT 1 : 24
GT 2 : 3,9
GT 3:1 : 38,2
GT 3:2 : 31,1
GT 3:3 : 31,2
GT 6 : 70,3
Håper på Nødhjelp, og dere får unnskylde norsken min, tror ikke Google translate hadde gjort det mer forståelig..
Mvh
Ulf Harald Uri
ulfuri@gmail.com