« skrivet: 20 februari 2020, 21:23:40 »
Hej

Sitter och försöker dimensionera min nya LVVP för att få plats med en pool där kollektorslangarna ligger idag.

Har tittat på NIBE F2120 tillsammans med VVM S325 och rådgivaren/säljaren hos Nibe tyckte en 16kW passade fint. Den skall då ta hus, pool (10x5m) samt en friggebod och ett attefallshus med golvvärme. Nu har vi bara huset men planerar hej vilt, de nya byggnaderna blir uppförda i 290mm isoleca och platta på mark med golvvärme.

Egentligen funkar min fighter 1210-10kW bra och kör hela huset utan tillsats, milda vintrar i Skåne de sista åren, så frågan är om en F2120-12kW räcker eller om den maxar ut. Tänker jag hellre kör den för fullt och om än motvilligt med spets då det blir -20C, än en 16kW nedreglerad hela tiden.

Kort info om anläggningen:
2x350m 40mm kollektorslang
Installationstid: 6348dagar
VP starter: 24305
Drifttid VP: 61406h
Detta ger då:
ca 3,8 starter/dag
ca 2,5h/start
ca 15,9% drifttid totalt

Då jag gör alla renoveringar med huset så tänker jag helst att installera hela systemet själv. Därför hoppas jag på några glada tillrop och tips från er här på forumet eftersom jag förmodligen inte har en installatör att fråga.

Tacksam för all hjälp och svarar gärna på frågor om jag svamlade för mycket.


GDS:are i Funkisvilla från 1938  i Furulund, Skåne, på 2 våningar med källare. 275m2 + 130m2
Tilläggsisolering: Fasad 100mm (-09), tak 300mm (-15), nya fönster och dörrar (-16).
Uppvärmning: Nibe Fighter 1210-10kW (-02) 2x350m med radiatorer, en golvvärmedel (60m2 -18) och källaren värms av spillvärme från elementrör. VVB Nibe Compact SC 300 Cu (-19) i serie från VP.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30525
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Byta från jordvärme till LVVP så poolen får plats
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2020, 23:06:42 »
2120-12 ger ca 8 kW vid -10 C ute, en 2120-16 ligger på 11 kW vid -10 C.
DUT för Lund är -11 C tror jag.
Jag tror att starträknaren kan ha slagit runt så den har (216-1=) 65535 + 24305 starter.  Sc:,h
Den har gått 3500 h/år vilket är ganska normalt.
En 2120-12 kommer maxa och dra lite spets när det blir kallt, men det är kanske inte så ofta?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13364
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Byta från jordvärme till LVVP så poolen får plats
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2020, 06:11:24 »
Är det inte enklare och billigare att flytta slangen?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Killander

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Byta från jordvärme till LVVP så poolen får plats
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2020, 14:13:19 »
Hej

2120-12 ger ca 8 kW vid -10 C ute, en 2120-16 ligger på 11 kW vid -10 C.
DUT för Lund är -11 C tror jag.
Jag tror att starträknaren kan ha slagit runt så den har (216-1=) 65535 + 24305 starter.  Sc:,h
Den har gått 3500 h/år vilket är ganska normalt.
En 2120-12 kommer maxa och dra lite spets när det blir kallt, men det är kanske inte så ofta?


Tack för info, anar det inte med starträknaren... jag har bara haft pumpen sen 2015 och inte varit superbra på att logga.

Det har varit milt de senaste vintrarna men ingen vet. Det blir till att fundera på hur mycket spets man får för 12000kr.

Är det inte enklare och billigare att flytta slangen?

Nja, har varit där redan men konstaterade att jag tappar en ca 200m2 gräsmatta vid ombygningen.

Fick ett pris på läggning av slang på ca 50kr/m vilket ger 35000. Skall då poolen ha en egen VP så är där en ca 40000 plus en shunt till den gamla VPn.

Så är 100.000kr för ny VP med poolshunt inte så dåligt.

Plus det är ett kul GDS projekt samt att den nuvarande är 18år gammal. 

Sen har jag svårt för att bedöma om uttag av värme hela året blir bra för jordvärmen, dvs om den ändå lyckas ”ladda upp” på sommaren.
GDS:are i Funkisvilla från 1938  i Furulund, Skåne, på 2 våningar med källare. 275m2 + 130m2
Tilläggsisolering: Fasad 100mm (-09), tak 300mm (-15), nya fönster och dörrar (-16).
Uppvärmning: Nibe Fighter 1210-10kW (-02) 2x350m med radiatorer, en golvvärmedel (60m2 -18) och källaren värms av spillvärme från elementrör. VVB Nibe Compact SC 300 Cu (-19) i serie från VP.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13364
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Byta från jordvärme till LVVP så poolen får plats
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2020, 21:43:59 »
200 kvadrat är ingen dålig pool. Hur ska du värma den?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Killander

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Byta från jordvärme till LVVP så poolen får plats
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2020, 23:34:57 »
En egen olympisk bassäng... nej inte riktigt tyvärr, det blir en 10x5 som LVVP skall värma i badsäsong.

Det är stenläggning och attefallshus samt friggebod som tillsammans tar 200m2 samt att poolen liksom ligger på tvärs på tomten.
GDS:are i Funkisvilla från 1938  i Furulund, Skåne, på 2 våningar med källare. 275m2 + 130m2
Tilläggsisolering: Fasad 100mm (-09), tak 300mm (-15), nya fönster och dörrar (-16).
Uppvärmning: Nibe Fighter 1210-10kW (-02) 2x350m med radiatorer, en golvvärmedel (60m2 -18) och källaren värms av spillvärme från elementrör. VVB Nibe Compact SC 300 Cu (-19) i serie från VP.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!