Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Luftning av systemet  (läst 442 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad booten

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Kön: Man
Luftning av systemet
« skrivet: 09 februari 2020, 11:37:24 »
Hej,
Jag har en F1255-16, ingen pool eller golvvärme.
Det har börjat porla/bubbla i två element på högsta våningen.
Dags för luftning antar jag.

Räcker det med att lufta elementen eller ska det göras vid värmepumpen också?
Behöver jag fylla på med vatten? Sc:,h

Jag har nyligen köpt huset så jag kan inte systemet ännu.

Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 1121
  • Kön: Man
SV: Luftning av systemet
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2020, 11:43:01 »
Slå av pumpen, vänta 10-15 min, gå upp lufta elementen det bubblar i , gå ner fyll på system, så du har 1-1.5 bar övertryck på manometer, fortsätt lufta nere vid pump, slå igång allt igen, låt gå någon vecka, provlufta igen.
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 12779
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
    • Min värmepumps-blog
SV: Luftning av systemet
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2020, 12:10:47 »
Glöm inte att kolla trycket och efterfylla när du luftar.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad booten

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Kön: Man
SV: Luftning av systemet
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2020, 21:19:58 »
Det är väldigt dåligt beskrivet i manualen hur luftningen ska genomföras.
Nibe tycker uppenbarligen det är ett jobb för en tekniker..

Om jag fattar rätt måste jag skruva av frontpanelen för att komma åt avluftningsventilen QM22.
Är det vanligt kranvatten som ska fyllas i och var gör jag det?





Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 1121
  • Kön: Man
SV: Luftning av systemet
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2020, 21:33:56 »
Finns väl i anslutning till pumpen, typ ovanför, en svart eller blå kran i 45 graders lutning typ
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 1940
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Luftning av systemet
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2020, 22:08:52 »
Qm22 lufta slingan i beredaren. Inte samma!
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 6300kWh 6700 kWh årligen.

Utloggad booten

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Kön: Man
SV: Luftning av systemet
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2020, 09:52:09 »
Qm22 lufta slingan i beredaren. Inte samma!

Hmm var är det då jag avluftar..?  Sc:,h
Står inget i användarmanualen men hittade installationsmanualen och där står bara att luftning av värmepumpen görs med Qm22.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 12779
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
    • Min värmepumps-blog
SV: Luftning av systemet
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2020, 11:21:47 »
Man behöver lufta både själva värmepumpen och värmesystemet. I ditt fall är det nog viktigast att lufta elementen på högsta våningen efter att du har fyllt på vatten.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad booten

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Kön: Man
SV: Luftning av systemet
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2020, 12:24:17 »
Man behöver lufta både själva värmepumpen och värmesystemet. I ditt fall är det nog viktigast att lufta elementen på högsta våningen efter att du har fyllt på vatten.

Så mycket har jag förstått men var luftar jag på värmepumpen?
Är det Qm22?

Utloggad HBerggren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 153
  • Älskar styrsystem
SV: Luftning av systemet
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2020, 14:23:25 »
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/23819/331292-4.pdf

På sidan 30 står det om luftningen.

QM22 finns utpekad på sidan 11.
185 kvm med krypgrund. Element och golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 med ERS-56 300 CU Sol. Eget styrsystem som prioriterar 410P för varmvatten, överskott shuntas ut som uppvärmning. Spolar man VV så tillsätts ingen elpatron, uppvärmningen tas av helt av arbetstanken tills 410P är uppvärmd igen. Värmebaronen K2 6 kvm solfångare. Är solvärmetillgången hög flyttas värme in i 410P för att kompressorn ska stå still under sommartid. Tvättstuga och pannrum ska separeras så 750L Dalatanken ska bli hjärtat istället. Nytt FTX står och väntar på 410P ska avlida också.

Utloggad booten

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Kön: Man
SV: Luftning av systemet
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2020, 14:40:01 »
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/23819/331292-4.pdf

På sidan 30 står det om luftningen.

QM22 finns utpekad på sidan 11.

Jodå, det har jag också läst men här ovan sägs det att QM22 avser luftning av slingan i beredaren... boken är en smula otydlig kan jag tycka..
Men jag provar med den.

Är det vanligt vatten som ska fyllas på?

Utloggad HBerggren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 153
  • Älskar styrsystem
SV: Luftning av systemet
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2020, 14:51:56 »
Jodå, det har jag också läst men här ovan sägs det att QM22 avser luftning av slingan i beredaren... boken är en smula otydlig kan jag tycka..
Men jag provar med den.

Är det vanligt vatten som ska fyllas på?
Troligen behöver du inte lufta den slingan till beredaren. Men skadar inte testa.
Genom att vrida på påfyllningskranen så fylls systemet på utan att man behöver ha något annat tillhands än titta på tryckmätaren.

Försökte hitta påfyllningsventilen i manualen, men sen kom jag att tänka på förförra sommaren när jag var med och installerade diverse nya Nibe fastighetspumpar. Alla de hade en extern påfyllning. Villapumpar bör ha påfyllningen nära mätaren i pumpen bakom någon panel. Din pump vet jag inte vad den har.

Hittar du inget i pumpen så följ värmesystemets returledning och se om du hittar en liten smidig ventil som går till tappkallvattenledningen som är avstängd. Vrid på den lite och se om trycket ökar. Är det en ventil inuti pumpen så borde den vara märkt "Påfyllning" på själva vredet.

Edit: På köldbärarsidan är det 33% sprit. Lufta inget i det området.

Troligt är all din luft bara samlad i elementen.
« Senast ändrad: 10 februari 2020, 15:04:08 av HBerggren »
185 kvm med krypgrund. Element och golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 med ERS-56 300 CU Sol. Eget styrsystem som prioriterar 410P för varmvatten, överskott shuntas ut som uppvärmning. Spolar man VV så tillsätts ingen elpatron, uppvärmningen tas av helt av arbetstanken tills 410P är uppvärmd igen. Värmebaronen K2 6 kvm solfångare. Är solvärmetillgången hög flyttas värme in i 410P för att kompressorn ska stå still under sommartid. Tvättstuga och pannrum ska separeras så 750L Dalatanken ska bli hjärtat istället. Nytt FTX står och väntar på 410P ska avlida också.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 1940
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Luftning av systemet
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2020, 18:46:48 »
Kan någon förklara på ren svenska:

Röret från slingan i kärlet måste tömmas på
vatten innan luft kan avlägsnas. Detta innebär
att systemet inte nödvändigtvis är avluftat trots
att det kommer vatten då avluftningsventilen
(QM22) öppnas.


Ska röret sugas torrt före? Finns det vatten i röret hela tiden?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 6300kWh 6700 kWh årligen.

Utloggad 25fOCUS

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1894
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Luftning av systemet
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2020, 20:25:22 »
Tar om från ruta 1. är det lågt tryck som visas på manometern för värmen , börja med att peta på luftventilen ( sitter under en plastpropp på kärlet ) den är lika som en bildäcksentil, då ska det pysa till. Ta gärna en tryckprovare för bildäck och se vilket tryck det är kärlet. Är det under 0,6 bar och mätaren står på ex noll så fylles luft till 0,6 och därefter tappas vatten ur, lämpligt med säkerhetsventilen som brukar sitta
vid kärlet. Det slutar att komma vatten , fortsätt att fylla luft till 0,6 bar, tappa ur igen och inget vatten kommer ut vid tömning då fylls med luft till 0,6 bar och sen fylls det på med vatten till 1,0 bar. Kommer det vatten ur bilventilen så är det bara att byta kärl, det är läck invändigt

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 295
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Luftning av systemet
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2020, 21:54:21 »
Kan någon förklara på ren svenska:

Röret från slingan i kärlet måste tömmas på
vatten innan luft kan avlägsnas. Detta innebär
att systemet inte nödvändigtvis är avluftat trots
att det kommer vatten då avluftningsventilen
(QM22) öppnas.

Ska röret sugas torrt före? Finns det vatten i röret hela tiden?

Det avser väl framförallt om hela systemet har varit tömd och ska fyllas på på nytt.
Då har ju slingan kanske också tömts och ska fyllas och luftas på nytt.

Om man då öppnar QM22 bara en liten stund och det kommer vatten, så kan det vara bara
det vatten som är kvar i röret.

Dom  menar väl att man ska lufta ur minst så mycket vatten som kan finnas i röret,
några deciliter minst kanske?  först därefter kommer luften som har samlats i slingan.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.

VP Nibe F1255-12       2019             4913 kWh ( +  HH-el 3106 kWh beräkn.)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018             6026 kWh ( +  HH-el 3106 kWh beräknat  12 mån. före)
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)
(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Värmepumpar i Stockholm
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme