Nibe 2120 smo40 fått 400v av misstag
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Nibe 2120 smo40 fått 400v av misstag (läst 1361 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 194
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
emilokarin
Nibe 2120 smo40 fått 400v av misstag
«
skrivet:
08 februari 2020, 15:10:14 »
Citera
Nån som har en aning hur mkt som kan ha gått sönder? Kan se en konding el nåt i smo40 som smällt. Kan de hänt nåt med utedelen oxå??
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Nibe 2120 smo40 fått 400v av misstag
«
Svar #1 skrivet:
08 februari 2020, 15:46:19 »
Citera
Värmeeffekten ökar 3 ggr om man går upp från 230 V till 400 V. Det som smält i SMO40 kan vara varistorer vars uppgift är att skydda mot överspänningar.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 194
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
emilokarin
SV: Nibe 2120 smo40 fått 400v av misstag
«
Svar #2 skrivet:
08 februari 2020, 17:42:50 »
Citera
Ok. Tror du de kan ha hänt nåt i utedelen?
Loggat
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 194
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
emilokarin
SV: Nibe 2120 smo40 fått 400v av misstag
«
Svar #3 skrivet:
08 februari 2020, 17:45:11 »
Citera
En sån där varistor har iaf stuckit vad jag kan se i innedelen.
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Nibe 2120 smo40 fått 400v av misstag
«
Svar #4 skrivet:
08 februari 2020, 18:09:53 »
Citera
Är det en 1-fas utedel (F2120-8) som fått 400 V? Eller en 3-fas som fått 400 V nolla? I så falla kan det vara skador på det elektriska.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 194
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
emilokarin
SV: Nibe 2120 smo40 fått 400v av misstag
«
Svar #5 skrivet:
08 februari 2020, 18:33:11 »
Citera
Det är 3 fas 2120-16 utedel den har jag inte kollat än då smo40 är svart.. tror du de räcker att klippa bort varistorn och testa?
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Nibe 2120 smo40 fått 400v av misstag
«
Svar #6 skrivet:
08 februari 2020, 18:41:20 »
Citera
Ajdå. Tur det finns reservdelar men de kostar särskilt om invertermodulen drabbats. Jag skulle nog ha bytt varistorer först innan jag testar igen. Och undersökt elcentralen. Hände det p.g.a. fel hos elnätsbolaget eller blev det felkopplat i bostaden? Man bör ju anmäla skadan och rådgöra med elnätsbolaget i så fall det berodde på dem.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 194
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
emilokarin
SV: Nibe 2120 smo40 fått 400v av misstag
«
Svar #7 skrivet:
08 februari 2020, 19:47:21 »
Citera
Felet är nog mitt. Kopplade in en ny grupp i skåpet o tydligen hade inkommande jord lossnat pga den va dåligt dragen vilket jag inte såg den är jag oskyldig till.. så spishäll ugn 2 cirkpumpar en luft luft. O sen luftvatten anläggningen strök med..
Loggat
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 194
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
emilokarin
SV: Nibe 2120 smo40 fått 400v av misstag
«
Svar #8 skrivet:
09 februari 2020, 10:42:55 »
Citera
Öppnade utedelen idag och vad man kan se så ser det helt ut.. varistorn va hel på den och lamporna blinkar. Blinkade error men de beror väl kanske på att innedelen är avstängd..
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Nibe 2120 smo40 fått 400v av misstag
«
Svar #9 skrivet:
09 februari 2020, 11:20:58 »
Citera
Ja det är positivt att utedelen kanske klarade sig. Den är ju 3-fas och drog den ungefär lika mycket på alla tre faserna spelar det ingen att roll om nollan och PEN-ledaren glappade ur då.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 194
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
emilokarin
SV: Nibe 2120 smo40 fått 400v av misstag
«
Svar #10 skrivet:
09 februari 2020, 17:04:41 »
Citera
Den va avstängd vid tillfället eftersom strömmen va bruten. Osäker på om jag slog på säkringarna till utedelen när jag slagit på till innedelen hoppas att jag aldrig gjorde det.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Nibe
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Nibe 2120 smo40 fått 400v av misstag
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1124
dolda: 0
användare: 9
Användare online
:
Boor
BlackAdder4711
Pumpens
mindis
lutorm
Larsmaja
BiggerDigger
svenske kocken
macman
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info