Sonen har nog monterar ca 100 stycken XRH40 på 13A säkring
Konkurrenternas maskiner med liknande uteffekt behöver ju lika stor säkring, så det argumentet förstår jag inte riktigt.
Som du vet så ersätts många äldre maskiner och man använder högst sannolikt befintlig redan framdragen matning med säkerhetsbrytare/arbetsbrytare.Om man då byter till en kraftigare modell som behöver säkras upp mer så kan det bli vanskligt att byta ut tex en porslinsäkring på 10A till 13A om man inte har koll på "gamla dolda kablar"Rekomenderar ni 10A till xrh40 finns ingen vits med att öka till 13A och problemet löst.Återförsäljarna har dock lite spretigt vad som rekommenderas enligt produktblad, ni skriver tex 10A på er hemsida , en del skriver 13A och Rickard skriver 10-13A
Utbyte av en befintlig maskin förnimmar inte installatörens ansvar att göra en korrekt installation.Är det en befintlig maskin som byts ut så ligger den förhoppningsvis med en utanpåliggande kabel ( i de flesta installationer) och då är det inget prat om gamla dolda kablar.10 A på XR40 har varit sedan Sept 2018, när XRH40 kom så sade vi 10-13A beroende på driftsfall. Detta p.g.a. högre tillåten effekt vid andra fläkthastigheter än max.Sedan skall man komma ihåg att alla tillverkare anger en strömförbrukning baserad på 20 °C inomhustemp samt högsta fläkthastigheten.Skulle inomhustemperaturen vara högre eller fläkthastigheten lägre respektive spänningen in i huset ligger under 230 V så kommer alla maskiner att få en högre strömförbrukning.I slutändan ligger ansvaret på installatören att utföra en riktig installation.MvhD