Hur presterar de gamla pumparna efter 50000+ timmar ?
Har för nyfikenhetens skull mätt upp cop i ett par gamla värmepumpar
Detta är mätt med nogranna temperaturgivare och kallibrerad flödesmätare
samt 2 st elmätare (TELVENT och en Siemens)
I detta är värmebärar pump och cirkulationspump (tot 127w) inräknat
Pump 1 IVT greenline C5 med kolvkompressor (407C) 68000 drifttimmar på kompressor
Ojämnhet i fasbelastning 15%
vid 35g ut
Brine 2.4g
effekt 5.81 kw
COP 3.55
vid 40g ut
Brine 2.4g
effekt 5.28kw
COP 3.2
Pump 2 IVT Greenline HT C7 (r134) Scrollkompressor 48000 timmar, denna pump har loggats från 2008 och har inte förändrats något nämnvärt sedan dess, förutom nån % mer i snedbelastning mellan faserna och alltid varit väldans högljudd
Ojämnhet i fasbelastning 35%
vid 35g ut
Brine 2.7g
effekt 6.1 kw
COP 3.0
vid 40g ut
Brine 2.7g
effekt 5.9
COP 2.4
Till våren tänkte jag även fylla på med en flong ny pump för att få lite att jämföra mot.