Hej
Jag har en IVT 695 Twin där kompressorn börjat gå mkt mer än vanligt.
Det började med att jag märkte att min hetgastemperatur inte gick högre än ca 48 *C
Hade en kylkille här och kollade på pumpen. Då det bubblade väldigt i synglaset så fyllde han på köldmedia R407C
Bubblorna upphörde och värden enl nedan efter påfyllning
Manometerställ visar
5,2 bar LT
21 bar HT
Suggastemp 8,7*C
Vätskeledning 43,7 *C
Fortfarande 48 *C hetgas
VB in/ut 29,9/27,3 *C
KB in/ut 6.9/10,2*C
Kb värde in i förångaren var runt 12*C mätt direkt innan förångaren.
Några ideer om varför hetgasen endast når 48 grader ?
mvh Mikael