SV: Beräkning flöde/tryckfall kollektor
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2020, 17:16:23 »

Ja, då behöver du inte vara orolig för tryckfallet.

Däremot blir tryckfallet så lågt att du får problem att balansera flödet/belastningen mellan borrhålen. Speciellt om cirkpumpen är deltaT-styrd.




Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4940
  • Karma +7/-5
SV: Beräkning flöde/tryckfall kollektor
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2020, 17:23:18 »

Är det inte borrat, så tycker jag att du ska blåsa av den.

Det känns för mig helt galet och onödigt dyrt.

Vad har du fått för information om anledningen till 4x40 mm och 5 tum?


Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5348
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Beräkning flöde/tryckfall kollektor
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2020, 17:39:30 »
Hej
nej det ska vara 40mm vi kommer att borra 5tums hål
 så det ska ner 4 slangar alltså 2 slingor per hål
får Annas sätta en uppsamlingsbrunn mellan hålen o sedan därifrån in till pannrummet
med 2 grövre slangar 50mm alt 63
Med vänlig hälsning,

Häftigt med dubbla i ett hål, faktiskt aldrig sett eller hört om det,  blir då bara halvfart på slangarna och värmer bra

Utloggad Hilton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Beräkning flöde/tryckfall kollektor
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2020, 17:40:21 »
Hej info kommer bara från mitt huvud
rädd för att flödet inte ska bli tillräckligt
bättre med lite tryckfall då behöver kb pumpen mindre drivenergi
borra 5 tum är inte så mycket dyrare än 4 tum
Med vänlig hälsning,

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4940
  • Karma +7/-5
SV: Beräkning flöde/tryckfall kollektor
« Svar #19 skrivet: 15 januari 2020, 18:11:29 »
Nja, nu tror jag att cirkpumpens förbrukning baseras på flöde och inte på tryck.

Merkostnaden är två extra 40 mm kollektorer och etanol till dessa.

Dessutom gissar jag att de topplock som fungerar, inte finns i versionen 4x40 mm.

Ett gott råd är att borra 4,5 tum med 50 mm kollektor. Alternativt 40 mm om låta värmepumpen gå med lägre flöde d.v.s. så den går med ett deltaT på 4°-5°. 

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9929
  • Karma +19/-4
SV: Beräkning flöde/tryckfall kollektor
« Svar #20 skrivet: 15 januari 2020, 18:42:59 »
0,4 L/s per slinga ger ett deltaT på ca 2,6 grader. Det känns lite onödigt lite. Å andra sidan, med två slingor behöver deltaT bli 5 grader för att tryckfallet ska bli rimligt. Det blir då 42 kPa för 550 meter. DeltaT =4,5 grader ger ett tryckfall på 81 kPa. Det slår om från laminär till turbulent strömning där.

Det blir bättre värmeöverföring med två slingor per hål i ett hål med större diameter än normalt men frågan är om det inte kostar mer än det smakar. 

Finns det någon offert på borrhålen med slingor?


 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Hilton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Beräkning flöde/tryckfall kollektor
« Svar #21 skrivet: 15 januari 2020, 18:52:19 »
Hej tack alla flitiga räknare
Nej det finns ingen offert än hoppas den kommer denna vecka

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5348
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Beräkning flöde/tryckfall kollektor
« Svar #22 skrivet: 15 januari 2020, 19:29:42 »
Hej tack alla flitiga räknare
Nej det finns ingen offert än hoppas den kommer denna vecka
Då är frågan som Roland var inne på och jag spinner vidare, kollektorslangar ska hänga i locket och kommer att sträcka sig flera meter efter ett tag,träffar dom botten så kommer dom att lägga sig med berget. En kollektorslang rör sig alltid lite med temperaturväxlingarna, vad händer med dubbla i hålet, mindre plats att röra sig på, med påföljd att en  större risk för att gnaga mot berget blir. Detta bara en tankgång
från min sida

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9929
  • Karma +19/-4
SV: Beräkning flöde/tryckfall kollektor
« Svar #23 skrivet: 17 januari 2020, 10:05:02 »
I mitt fall vilar slangarna, eller rättare sagt sänket slangarna är kopplade till, på botten av borrhålet. Det är väl det normala?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Hilton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Beräkning flöde/tryckfall kollektor
« Svar #24 skrivet: 21 januari 2020, 13:51:41 »
Hej på er,
ni hadde rätt det blev dyrt
dom andra hålen på 250m blev svin dyra 256 000 +moms
Nu blir det i stället 4x140 eller 3x180 gradade hål
hur tror ni det blir med flöde/tryckfall i denna konstellation
4x140 blir väl inga problem
3x180 vad tror ni om det.
behöver ett flöde på 1.6l sekunden
Med vänlig hälsning, Johan

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4940
  • Karma +7/-5
SV: Beräkning flöde/tryckfall kollektor
« Svar #25 skrivet: 21 januari 2020, 17:06:43 »

320 000 kr för två borrhål. Du måste jobba ihop 600 000 kr för att skatta fram så mycket.  :'(

På förra sidan postade jag ett inlägg med en bild från Nibes datablad för din värmepump. De uppger ett nominellt flöde på 1,18 l/s.  dontknow

Du anser att det ska flöda 1,6 l/s. Vad är orsaken till att du vill ha ytterligare 35% flöde?  Sc:,h

Utloggad Hilton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Beräkning flöde/tryckfall kollektor
« Svar #26 skrivet: 21 januari 2020, 17:55:34 »
hej o tack för engagemanget,

Svaret på den frågan är att jag uppgav fel pump för dig det ska vara 1355 4-28
lite större an den jag sa från början
tror du det funkar med den :)
Johan

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4940
  • Karma +7/-5
SV: Beräkning flöde/tryckfall kollektor
« Svar #27 skrivet: 21 januari 2020, 19:18:37 »
Nominellt flöde för 1355-28 är 1,19 l/s

Se sidan 12 på
https://www.nibe.eu/assets/documents/26650/639733-2.pdf

Föreslår två 4,5 tums hål 250 meter aktivt borrdjup med 50 mm kollektorer.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9929
  • Karma +19/-4
SV: Beräkning flöde/tryckfall kollektor
« Svar #28 skrivet: 21 januari 2020, 19:30:19 »
4x140 är inga problem. 0,4 L/s per slinga ger ett tryckfall på ca 23 kPa. 3x180 och 1,6 L/s totalt ger över 70 kPa.

Däremot om totala flödet sänks till 1,2 L/s blir tryckfallet ca 27 kPa. Det blir laminär strömning vilket ger lägre tryckfall. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Hilton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Beräkning flöde/tryckfall kollektor
« Svar #29 skrivet: 21 januari 2020, 19:44:34 »
Tackar för det
här kommer offerten
ska få en dy från en annan borrare hoppas denna vecka

Vi har nöjet att lämna Er anbud avseende borrning enligt ert mail.
Detta anbud beskriver vårt erbjudande och omfattning. Utförandet borgar för hög kvalitet vilket varit ett signum för Malmberg sedan företaget grundades år 1866. Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.malmberg.se
Beskrivning:2 st brunnar
Borrning utföres som tryckluftsdriven hammarborrning. Rördrivning i dimension 168.0 x 5.0 mm genom de lösa marklagren ner till 6 meter, fortsatt borrning i dimension 140 mm ner till fullt djup på 250 meter.
Rensning av brunnen utförs med borrekipage.
Normal rensning och kollektorsättning förutsätts och ingår i anbudet med 1 tim. Provtryckt kollektor enkelt U-rör Pem 50 fylls med vatten. Borrtopp sätts på röret.
Kollektorslangen fylls med vatten vid installation
  Pris:
Reglerpriser
Etablering samt borrsko
Stålrör dim. 168,3 x 5 mm, 0-30 m Stålrör dim. 168,3 x 5 mm, 30-70 m Borrning dim. 140 mm Rensblåsning eller annan maskintid Container för att ta hand om borrkax
246 000 kr exkl. moms
18 500 kr exkl. moms 780 kr/m exkl. moms
1 050 kr/m exkl. moms 200 kr/m exkl. moms
2 800 kr/tim exkl. moms
5000 kr exkl . moms
 Förtydligande:
Vattenflöde eller vattenkvalitet beror på lokala förhållande och kan därför ej garanteras. För borrutrustning/lastbil ska farbar väg finns fram till borrplatsen om inget annat överenskommits.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!