Författare Ämne: Problem med Reläkort Diplomat Duo 2004  (läst 1333 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mloren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
Problem med Reläkort Diplomat Duo 2004
« skrivet: 09 januari 2020, 07:15:07 »
Hej!

Jag har ett bekymmer med min Thermia Dioplomat Duo där relät till Cirkulationspumen för Brine inte slår till,
det kärvar så att säga, knackar man på kortet så kan det gå några ggr med sen löser larmet igen.

Jag har nu lyckats få tag i ett likadant kort, men med ett annat fel, på det andra kortet funkar pumpen men den tolkar utegivaren
fel så den ger ett värde som är betydligt högre än verkligheten.

Så nu till min fråga till expertisen, vilket är lättast att flytta, det friska relät till pumpen eller är det lättare att byta något så den med felaktig temp blir rätt?
Bifogar bilder och vill gärna veta säkert i så fall vad som behöver flyttas över.

Tack på förhand.

//Micke

« Senast ändrad: 09 januari 2020, 07:17:14 av mloren »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29884
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med Reläkort Diplomat Duo 2004
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2020, 13:27:50 »
Hur mycket fel på utegivaren och är felet parallellt (dvs samma storlek oavsett utetemp)?
Det går att kalibrera utegivaren +/- 5 C.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mloren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Reläkort Diplomat Duo 2004
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2020, 15:17:00 »
Hur mycket fel på utegivaren och är felet parallellt (dvs samma storlek oavsett utetemp)?
Det går att kalibrera utegivaren +/- 5 C.

Jag har bara testat vid +7 grader, då visade den +16, hurvida skillnaden ändrar sig allt efter temperaturen vet jag inte.

mvh
Micke

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29884
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med Reläkort Diplomat Duo 2004
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2020, 19:33:50 »
En felvisning på utegivaren kan man leva med om felet är hyfsat parallellt, man får helt enkelt parallelljustera kurvan motsvarande grader så funkar det ändå.
Inställningen för sommarläget måste även det justeras.
Sen kan man ju reta sig på felvisningen ändå...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2525
  • Karma +5/-0
SV: Problem med Reläkort Diplomat Duo 2004
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2020, 11:39:35 »
Vad visar det kortet för utetemp om du kopplar bort utegivaren helt respektive om du kortsluter utegivaren?
Om kortet har legat oanvänt länge så kan orsaken vara hög läckström i den elektrolytkondensator (tror den är 10 uF) som ligger parallellt med givaringången, om man har tur kan den "formera" sig själv så det blir ordning på kortet om du låter det stå spänningssatt ett dygn utan ansluten givare.

Reläerna är lätta att byta om man har bra avlödningsresurser (helst avlödningsstation men det går med vanlig lödpenna och en bra tennsug också). Eller om man är flera personer och har flera lödpennor så man kan värma alla reläts lödpunkter samtidigt.
Jag rekommenderar inte återanvändning av ett losslött relä, köp hellre ett nytt motsvarande av kvalitetsmärke på t ex Farnell eller Elfa, det kostar bara några tior.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad mloren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Reläkort Diplomat Duo 2004
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2020, 15:08:14 »
Kortet med felaktig temp byttes av den anledningen att det gav fel temp, så det är nog inte så att det legat och blivit kass, skulle dock kunna testa, men nu plockade jag ur ett relä från det kortet igår kväll för att flytta...

När det gäller relä så har jag dålig pejling, jag kan löda ur och löda i, alltså flytta dom gamla,
men däremot har jag ingen koll på vad som är motsvarande, men jag skulle verkligen uppskatta om någon kunde upplysa
mig om vilket relä jag ska köpa för att slippa använda det urlödda:-)

Mvh
Micke

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2525
  • Karma +5/-0
SV: Problem med Reläkort Diplomat Duo 2004
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2020, 15:04:21 »
Det brukar fungera bra att använda sorteringsverktygen i webshoparna. Börja med att gallra fram reläer med rätt manöverspänning (skulle tro 24 V DC) och rätt kontaktfunktion (1-polig slutande), sen får man gå vidare på märkström och mått. När man har hittat några reläer som ser bra ut så tittar man i datablad och måttritningar för dem för att kolla att pinnarna sitter på rätt ställen så de verkligen passar på kortet. Se upp så du inte råkar få ett relä som är spegelvänt, när det gäller reläer, kontaktdon och liknande prylar för kretskortsmontage är det inte självklart om pinnplaceringen är sedd uppifrån eller nedifrån i databladet! Förhoppningsvis står det nånstans i texten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad mloren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Reläkort Diplomat Duo 2004
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2020, 18:06:14 »
Hej och tack för svar!

Jag vill bara uppdatera och säga att jag flyttade ett relä(brine 211) från felaktigtempkortet för en dryg vecka sedan.

Pumpen spinner som en katt sen dess så nu känns det som jag kan blåsa faran över för den här gången.

Mvh
Micke

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!