Står pumpen på maxfart, den är en 6 meters
Och för att förtydliga: I ett slutet system spelar inte skillnaden mellan högsta och lägsta punkten någon roll. Det går lika lätt att pumpa vatten 100 meter upp som 100 meter åt sidan eftersom man får hjälp av vattnet som är på väg ner. Det enda väsentliga är att övervinna tryckfallet vid det flöde man ska ha och det i sin tur beror på längden och dimensionen på ingående delar i systemet.Att pumpen är en 6-meters betyder helt enkelt att den klarar av att skapa en tryckskillnad på 6 'meter vattenpelare', dvs ca 60 kPa.
Med så grova rör så är det från början byggt för självcirk, har du grova element blandat med med tunnare så kan det bli som kortslutning i flödet, vattnet går lättare till dom grova, om du provar att stänga ner till hälften på dom grova så blir det mera tryck på dom tunna, Starta med det innan du tänker på en ny pump.
Skaffa en IR-termometer och sätt en bit eltejp på rören vid respektive radiator som du mäter på. Sen är det bara att mäta och dokumentera delta-T vid varje radiator så ser du direkt om flödet vänder någonstans.
@sebastianpellets om tryckuppsättningen du behöver skulle var 25Kpa tex ( läs det totala motståndet i systemet ) och du behöver ca 0,38lps till dina 350 m3 för att växla ut dina 23kw som pelletsen kan leverera skulle en 25-40 pump vara liten och en 25-60 tar över för att klara flödet och gör det ända upp till 40kpa . flödet räknat på 15°delta vid DUT så jag vågar påstå att det inte är pumpen som är för liten . Gör en inreglering av rad systemet så kommer det fungera Med vänlig hälsning B
Vad är eltejpen till för?
Flera radiatorer är varma uppe och kalla nedtil´l.