Kan det bero på igensatta stålomspunna gummislangar? De hindrar flödet i så fall och särskilt IVT verkar drabbat. Samlas magnetit i slangarna i så fall.
När kompressorn är igång och gör värmevatten eller varmvatten så stiger deltat till runt 7-8 grader. Men när kompressorn inte är igång så går det ned och ligger runt 0,5 grader. Är detta normalt?
När kompressorn inte går ska värmebärardelta vara noll. Det produceras ingen värme då. Att deltaT inte är noll beror på givarnas felvisning. 7-8 graders skillnad när kompressorn går är helt normalt. Temperaturskillnaden värmebärare in/ut säger inget om hur mycket värme som avges till huset. Det bestäms av temperaturskillnaden mellan radiatorerna och inomhustemperaturen. Vad är det för temperatur på värmebärare in/ut när pumpen värmer huset och har gått ett tag?
Det verkar som om det är kortslutning av flödet någonstans som har förvärrats med tiden. Är det samma temperatur på värmebärarrören några meter från pumpen som det är alldeles ovanför pumpen? Finns det något element i huset där returledningen är väldigt varm?