Stort tack för svaret, skall ta och testa detta direkt och se vad effekten blir.Men bör jag vara orolig för antalet kompressorstarter som när man läser om det verkar vara väldigt högt? Eller är det ingen fara med inverters?Ska absolut läsa på lite mer om kurvorna också.
Med färre blockerande termostater (för hög framledning) får man många starter. Så båda felen kan lösa sig samtidigt.Är pumpen gjord för extern arbetstank, men det finns ingen arbetstank så behöver det åtgärdas. Finns inbyggd arbetstank så ska det lösa sig med bra injustering av systemet. Är pumpen rejält dimensionerad får man leva med många starter, bara det inte blir löjligt många oavsett vad man gör. Då kan man sätta arbetstank för att sova gott.När balansen överallt känns bra kan du se om du hittar en artikel om DeltaT över värmesystemet. Det finns någon artikelavdelning här på forumet.Att ha rätt DeltaT över värmesystem kan öka verkningsgrad och minska starterna också. Men fokusera på balansen nu till att börja med. Det kan bli för sömnlöst annars med för många bollar i luften.
Okej då testar vi och ser om det hjälper och hoppas det löser båda.Det är inbyggd arbetstank vad jag vet.DeltaT är inställt på 8 grader iaf, kan det vara ett alternativ att sätta cirkulationspumpen i kontinuerlig drift?