« Svar #15 skrivet: 21 december 2019, 19:55:06 »
Hej, hög hetgas och det har maskinen.  Brukar vara expansionsventilen  som  inte släpper igenom, prova att  justera expventilen så den får mer soppa,  dock är det så att har det varit så här ett tag så brukar även kompressorn bli lite sliten.  Du kan renovera dvs byta kompressor, expansionsventil, och rekommenderar då att du även byter fyrvägare.  finns möjlighet att köpa altenrativa produkter, alltså inte ctc original.  Det blir ca 15 k billigare.   alternativ 2  är att du köper en ny utedel coh till det en konverter. du måste köra cirkpumpen kontinuerligt eller styras via pumpen.  har annan avfrostningcykel än  gamla pumpen.   Alternativ 3 är att du köper en ny panna/pump.
Vad har du för avsäkring  och huvusäkring, samt   vilken storlek på pump och hur stort är huset. 
Prova att stänga shunt manuellt och se om den laddar fullt. Stäng av extra vv under tiden, så tar du tidne.  -5 så har du  knappt halv märkeffekt. 
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.

B

  • Gäst
B
SV: Ecoel värmer inte
« Svar #16 skrivet: 21 december 2019, 21:11:53 »
Nej nej nej !
Du ska inte skruva på expansionsventilen om du inte har ett manometer ställ uppkopplat och ett par flukar som mäter överhettning och underkylning .
Om Du hawkeye 99 nu är servicetekniker borde du veta
Processen och vad som händer om överhettningen blir för låg .
Det är jobb för renodlade kyltekniker .

Ta en kylmontör som felsöker din värmepump
Istället för en röris om han inte har ett manometer ställ/ Testo  mät instrument .
Mvh
B

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!