Hej
Jag har anlitat en kylfirma för att flytta en mindre kylanläggning (kyleffekt ca 3 kW) från ett kylrum till ett annat kylrum.
Kylteknikern kopplade in manometerställ och sa att maskinen gick perfekt sedan sög han ner den och kapade rören.
Jag monterade förångarna i det nya kylrummet och kylmaskinen monterade jag på en ny plats då den tidigare stod på taket på gamla kylrummet. Kylteknikern drog nya rör ca 10m 3/8” och 5/8” vakumsög, körde igång anläggningen och kompletteringsfyllde för den längre rördragningen (r404a).
Maskinen gick perfekt sa han och åkte hem.
2 timmar senare havererade kompressorn.
Enligt mina beräkningar borde det gå 600 gram r404a i den 10m längre rördragningen. Kylteknikern fyllde i 1,5 kg och jag misstänker att när kylrummet kom ner i rätt temperatur sög kompressorn i sig vätska och fick vätskeslag.
Jag har begränsade kunskaper inom kylteknik och hoppas att expertisen som finns här kan ge ett utlåtande.