T ex byggår för huset.Finns det kalkyler från leverantören ?Vilken input ligger till grund för dessa?- Års förbrukning. ( hur är den framräknad?)  hur värmdes huset förut?  Var det olja? , hur mycket gick det åt?vilken innetemp räknade ni på?Håller ni den innetempen?Värmer ni samma ytor (lika mycket) som förut?Vilka andra leverantörer räknade på installationen?Har de samma grunddata i sina kalkyler?Hur stor var den största pump som erbjöds av någon leverantör?Den minsta?/Erland
...Tyvärr (kanske?) kollade vi inte med någon annan leverantör, våra grannar hade använt sig av dessa och var nöjda....
Lite grov överslagsräkning säger mig dock att ditt max behov är 28(MW)/3 = 9.3 kWVissa räknar t o m med 2.7 och då behöver du upp till 10kW. Så det finns en risk att din pump fungerar som den skall, men helt enkelt så liten att du 'behöver' tillskott.
Citat från: eleson skrivet 14 mars 2006, 18:26:47Lite grov överslagsräkning säger mig dock att ditt max behov är 28(MW)/3 = 9.3 kWVissa räknar t o m med 2.7 och då behöver du upp till 10kW. Så det finns en risk att din pump fungerar som den skall, men helt enkelt så liten att du 'behöver' tillskott.I kalkylen står det att tillskottet ska gå in vid -6,1 ºC, men vårt tillskott går vid 0 ºC också.Vi uttryckte vår oro för installatören redan innan för han hade ett förslag på en kraftigare värmepump också, men menade attVilla 75 skulle räcka för oss.. (trist att vi inte stod på oss för den andra..)
Skillnaden mellan Brine in och Brine ut är bara 2 grader. Detta värde skall vara 4 grader. Jag tar det som tecken på att pumpen inte tar ut den fulla potentialen ur berget. Är detta ett tecken på felaktig hastighet på cirkulationspumpen och/eller något annat.
Jag undrar varför installatören från början satte 22 ºC på rumbör, trots att vi sagt att vi vill ha 20 ºC inomhus...??
.... HUR stort problem är detta
Rumbör har INGET med önskad innetemp att göra, det är bara en av Thermia olyckligt vald benämning på parallellförflyttning av inställd kurva. Ställ tillbaka Rumbör på 20. Vilken hastighet står brinepumpen på?
Är det en allmän uppfattning att om man har Brine ut/ Brine in på -1/1 ºC som vi har att det är klen effekt från berget och att vi antagligen skulle behövt borra djupare för att få våran anläggning att fungera bättre.