.....och sist men inte minst ... låt oss nördar härinne få veta hur det går ... för det är ju feedbacken som för forumet framåt !
Borra är 130m. Berget kommer efter ca 40cm.Vi bor i Huddinge utanför Stockholm.Huset är från 1927 och det är självdrag. Mer isolering hade säkert inte skadat.Vi förbrukade ca 3,5 kubik olja per år.Menar du att de antagligen gett oss en för klen anläggning?
hopplaa . . . nu har proffsen vaknat till liv ... och allt ni säger om stryp och flöde .................Nej åter till grundproblematiken ... antingen är energikalkylen fel eller så ger pumpen för liten effekt. ... och BÅDADERA är leverantörens ansvar!
Efter alla undersökningar och feltester så verkar det nu som att det är en underdimensionering som det handlar om.Vi undrar nu lite hur långt installatörens ansvar sträcker sig i detta fall?Vi visste i stort sett ingenting om bergvärme och förlitade oss på deras expertis...Kan tillägga att Brine ut/Brine in idag låg på -1/1 ºC... är inte det väldigt lågt?
Hur var det med borrhålet är det bevisat hur mycket vartten det finns i det eller 1. Fel kompressorstorlek monterad i "rätt" hölje ... osannolikt javisst men konstigare saker har hänt, så plocka av fronten och läst kompressorns beteckningar .2. Att kompressorn skulle snurra men ge för låg effekt ... också osannolikt och svårmätt men lättast att kolla med varmvattenproduktion förmodligen, sen hur lång tid det tar att höja varmvattentempen tex 10 grader och mata sedan in värdena "här" ... jag kan INTE räkna ut om det är ok ... men andra kan !3. Felbedömning av energibehovet ... låt nån "tredje part" komma hem och besktiga ... är det stora fel så känner ett proffs det direkt.
Två frågor till!Har någon "expert" från Thermia gjort någon bedömning ? ... begär isåfall att få den skriftligt ."Gissningen " om fel i köldmedia .... var det bara en dålig gissning?