förmodligen har något av reläerna på elpatronskortet brunnit fast, därför tempen stiger hela tiden, även om du slår av på huvudbrytarn, du måste bryta ström helt, för att få stopp på den
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2904
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: HJÄLP- Varmvatten på 79 grader och det stiger..
« Svar #16 skrivet: 10 december 2019, 22:06:43 »
Kan man inte koppla lossa anslutningarna till elpatronen ?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30431
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: HJÄLP- Varmvatten på 79 grader och det stiger..
« Svar #17 skrivet: 10 december 2019, 22:20:13 »
förmodligen har något av reläerna på elpatronskortet brunnit fast, därför tempen stiger hela tiden, även om du slår av på huvudbrytarn, du måste bryta ström helt, för att få stopp på den

Helt korrekt, strömbrytaren bryter bara manöverspänningen, om kontaktorn för styrning av elpatron brunnit fast så hjälper det inte att slå av grejerna.
Men överhettningsskyddet har en egen kontaktor som bryter oberoende av styrningen, detta är skumt?  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2810
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: HJÄLP- Varmvatten på 79 grader och det stiger..
« Svar #18 skrivet: 10 december 2019, 22:35:41 »
Daikin det kan man absolut göra, man kan ju koppla ut den som fastnat
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2904
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: HJÄLP- Varmvatten på 79 grader och det stiger..
« Svar #19 skrivet: 10 december 2019, 22:45:08 »
Helt korrekt, strömbrytaren bryter bara manöverspänningen, om kontaktorn för styrning av elpatron brunnit fast så hjälper det inte att slå av grejerna.
Men överhettningsskyddet har en egen kontaktor som bryter oberoende av styrningen, detta är skumt?  :-\
Håller med, skumt att den inte bryter. Om inte även den har brunnit fast.
I våra maskiner har vi en tredje säkerhetsnivå och det är en smältsäkring i elpatronen om något liknande skulle hända.
D

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2810
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: HJÄLP- Varmvatten på 79 grader och det stiger..
« Svar #20 skrivet: 11 december 2019, 05:05:06 »
Måste vara ett ruggigt fel, när inte överhettningsskyddet ens löst, det är ju kopplat på samma kort som elpatron och inkommande el.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Staffan_Snabb

  • Gäst
Staffan_Snabb
SV: HJÄLP- Varmvatten på 79 grader och det stiger..
« Svar #21 skrivet: 24 april 2025, 19:26:07 »
Hej! Fick ni någon klarhet i vad det hela berodde på? Min Nibe F470 skenar också, 79c nu. Temperaturbegränsaren hade löst ut under påsklovet och elpatronen var blockerad. Jag nollställde men nu kryper den så sakteliga uppåt igen. Vad kan det bero på och vad skall jag göra åt det?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4182
  • Karma +3/-1
SV: HJÄLP- Varmvatten på 79 grader och det stiger..
« Svar #22 skrivet: 24 april 2025, 21:01:27 »
Hej! Fick ni någon klarhet i vad det hela berodde på? Min Nibe F470 skenar också, 79c nu. Temperaturbegränsaren hade löst ut under påsklovet och elpatronen var blockerad. Jag nollställde men nu kryper den så sakteliga uppåt igen. Vad kan det bero på och vad skall jag göra åt det?
Byt elpatronkort.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!