Har följande typiska värden på en pump jag försöker optimera. Det ser likadant ut i timmar / dagar och även mellan omstarter av hela pumpen. Det märkliga är att värmebärarpumpen borde sakta minska sin hastighet något så att :dt:är närmar sig
börvärde. Värdena är ungefär efter 40 minuters kompressorgång så de bör ha stabiliserat sig. Kom med förslag, långsökta som realistiska
värme: dT börvärde 4.0
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3 2.7
hastighet värmebärarpump 1 44%
Övriga värden är nedan.
status
medelutetemperatur BT1 5.4°C
utetemperatur BT1 2.4°C
varmvatten laddning BT6 46.8°C
varmvatten topp BT7 48.6°C
ström EB100-BE1 1.3A
ström EB100-BE2 5.9A
ström EB100-BE3 0.6A
gradminuter -566GM
kompressormodul
blockerad nej
förångningsbegränsning 1
hetgasbegränsning 0
kompressorstarter EB100-EP14 877
värme: dT börvärde 4.0
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3 2.7
hastighet värmebärarpump 1 41%
dT Inverter - frånluft BT20 16.9°C
förångare EB100-BT16 -17.3°C
hetgas EB100-EP14-BT14 86.6°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12 33.7°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3 29.7°C
suggas EB100-EP14-BT17 -2.8°C
vv: laddbörvärde --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63) 33.4°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15 30.1°C
kompressor drifttid EB100-EP14 1537h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14 234h
aktuell kompressorfrekvens 81Hz
tillåten kompressorfrekvens 81Hz
kompressor tidfaktor 1193.2kWh
kompressor tidfaktor varmvatten 210.6kWh
ventilation
fläkthastighet 74%
avluft BT21 -11.5°C
frånluft BT20 21.2°C
avfrostning
referens, lufthastighetsgivare 185.8
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1 179.7
minskning från referensvärde 3.0%
avfrostningstid 0s
klimatsystem 1
extern justering S1 nej
beräknad framledning S1 33.9°C
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61 33.5°C
framledningstemp. EB100-BT63 33.5°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62 29.9°C
rumstemperatur BT50 21.4°C