Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Författare Ämne: Avluftstemp  (läst 1812 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 375
  • Kön: Man
  • Inget Nibeproblem är för svårt
SV: Avluftstemp
« Svar #15 skrivet: 25 november 2019, 20:57:38 »
Vid köldmediebrist så går förångaren till -16 redan vid 25-35 Hz på kompressorn. Är det så?
Erbjuder individuell fjärroptimering via Nibe Uplink. Både ren energioptimering samt problemlösning i form av avsaknad värme. Nöjdhetsgaranti! PM för info!

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015.  Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh

Dangro

  • Gäst
Dangro
SV: Avluftstemp
« Svar #16 skrivet: 25 november 2019, 21:34:16 »
nej, ca 75-80 hz vid -17

Dangro

  • Gäst
Dangro
SV: Avluftstemp
« Svar #17 skrivet: 27 november 2019, 16:36:40 »
Tekniker på plats idag. Konstaterat att expansionsventilen var kass . Skall bytas.
 tummenupp

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1053
  • Kön: Man
SV: Avluftstemp
« Svar #18 skrivet: 27 november 2019, 17:42:01 »
 tummenupp Carl hade rätt igen!!!
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989

Total årsförbrukning 2019: 11990 kWh varav hushållsel ca 7500kWh

Ungefär 26 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Dangro

  • Gäst
Dangro
SV: Avluftstemp
« Svar #19 skrivet: 14 december 2019, 11:48:06 »
Tycker mig inte se någon större skillnad efter byte av expansionsventil ?!

Skiljer ff 10 gr på avluft och förångare.

När pumpen frostar av stiger förångaren ganska snabbt men avluftsgivaren tar det väldigt lång tid för att nå över +8 , då kan förångare visa 15 och avluft 6 en lång stund . Borde inte dom två givarna visa ungefär samma efter en halvtimmes avfrostning???

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 4404
  • Kön: Man
SV: Avluftstemp
« Svar #20 skrivet: 14 december 2019, 12:25:01 »
Du måste förstå att på den modellen av frånluftsvärmepump ligger avluftstemperaturgivaren mitt nere i kondensvattentråget med smältande isvatten runt sig hela tiden tills det så småningom kanske hinner torka upp helt.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Dangro

  • Gäst
Dangro
SV: Avluftstemp
« Svar #21 skrivet: 14 december 2019, 12:37:13 »
Ahhh … tyckte mig se någon bild där det såg ut som om avluftsgivaren hängde mellan tråget och förångaren, i luften typ..

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 375
  • Kön: Man
  • Inget Nibeproblem är för svårt
SV: Avluftstemp
« Svar #22 skrivet: 14 december 2019, 13:12:11 »
Problemet är att avluft och förångaren inte blir varma i rimlig tid. Uppnår de inte villkoret på 600 sek så straffas man med 40 minuters avfrostning. Tror inte att expansionsventilen var kass öht.
Erbjuder individuell fjärroptimering via Nibe Uplink. Både ren energioptimering samt problemlösning i form av avsaknad värme. Nöjdhetsgaranti! PM för info!

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015.  Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 375
  • Kön: Man
  • Inget Nibeproblem är för svårt
SV: Avluftstemp
« Svar #23 skrivet: 14 december 2019, 13:14:22 »
Regga dig om du är villig att skruva lite själv i typ 30 min så kan jag skicka nån bild.
Erbjuder individuell fjärroptimering via Nibe Uplink. Både ren energioptimering samt problemlösning i form av avsaknad värme. Nöjdhetsgaranti! PM för info!

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015.  Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh

Utloggad danielgronbek

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avluftstemp
« Svar #24 skrivet: 14 december 2019, 13:25:34 »
Reggad :)

Utloggad danielgronbek

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avluftstemp
« Svar #25 skrivet: 14 december 2019, 16:30:36 »
Nu har jag i em blåst rent förångaren med tryckluft ordentligt. Samt såg jag att det var massa skit i slutet av kondensvattenslangen till avloppet.
Helt plötsligt går den som den aldrig gjort innan ???
Kör på ca 70-80 hz och förångaren ligger bara på -11 till -12 gr och avluften på -6
Ingen förångarbegränsning träder in :)

Kan det varit så smutsigt i förångaren??
stopp i kondensavloppssalng så att vatten ligger kvar runt avluftsgivare ??

Verkar lovande än så länge tummenupp

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 375
  • Kön: Man
  • Inget Nibeproblem är för svårt
SV: Avluftstemp
« Svar #26 skrivet: 14 december 2019, 19:06:41 »
Nu har jag i em blåst rent förångaren med tryckluft ordentligt. Samt såg jag att det var massa skit i slutet av kondensvattenslangen till avloppet.
Helt plötsligt går den som den aldrig gjort innan ???
Kör på ca 70-80 hz och förångaren ligger bara på -11 till -12 gr och avluften på -6
Ingen förångarbegränsning träder in :)

Kan det varit så smutsigt i förångaren??
stopp i kondensavloppssalng så att vatten ligger kvar runt avluftsgivare ??

Verkar lovande än så länge tummenupp

Håll koll på om detta verkligen gör dig kvitt 40+ minutersavfrostningarna.
Erbjuder individuell fjärroptimering via Nibe Uplink. Både ren energioptimering samt problemlösning i form av avsaknad värme. Nöjdhetsgaranti! PM för info!

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015.  Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh

Utloggad danielgronbek

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avluftstemp
« Svar #27 skrivet: 15 december 2019, 19:07:23 »
Skulle vilja komma åt att rengjöra och ev byta kondensslangen som går från förångartråget. Verka vara mkt skit i den.
Hur sjutton kommer man åt den på bästa sätt???
Den svarta isoleringen där verkar inte gå att ta bort så lätt.
Någon som gjort likande ??

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 954
  • Kön: Man
  • FLVP
SV: Avluftstemp
« Svar #28 skrivet: 15 december 2019, 19:28:42 »
Skulle vilja komma åt att rengjöra och ev byta kondensslangen som går från förångartråget. Verka vara mkt skit i den.
Hur sjutton kommer man åt den på bästa sätt???
Den svarta isoleringen där verkar inte gå att ta bort så lätt.
Någon som gjort likande ??

Kan du inte köra igenom en renstråd i slangen?
Götenehus -85 155m2 1,5 plan
FLVP Nibe 410P -08
Cronspisen 3m3 ved/år
LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17
Acetec PD-250 -14
Verklig årsförbrukning enligt elleverantör 9922 kWh
Tot förb
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad danielgronbek

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avluftstemp
« Svar #29 skrivet: 15 december 2019, 19:38:06 »
Ja , skulle väl kunna gör så.
Hade vart gött o gjort rent tråget oxå kanske. :)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?