Ser att du har 29,4C framledningstemperatur med beräknad framledning 30,2C så pumpen jobbar nog inte på max i det exemplet.
Prova att stänga av tillsats, höja inomhustemperaturen till något som ger hög beräknad framledningstemperatur, och låt pumpen köra på max tills "minskning från referensvärde" är 5% eller mer (vid 10% startar avfrostning).
Sen kan du visa vilka temperaturer du har på förångare, avluft, frånluft, hetgas, lufthastighet. Och pumpen ska göra värme, inte varmvatten.