Författare Ämne: ivt 09 lrn FELKOD  (läst 2911 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Lukasz

  • Gäst
Lukasz
ivt 09 lrn FELKOD
« skrivet: 21 november 2019, 06:10:27 »
Hej. Jag har problem med min värmepump IVT09 LRN.
Det stänger av sig efter några timar och indikerar följande felkod:2xgul, 2xgul och röd , 1xgul

Efter omstart stänger sig igen efter några timmar, alltid samma felkod igen.
Tack i förhand för hjälpen  :)

Utloggad Thompa71

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 624
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installatör/servicetekniker luft/luft
SV: ivt 09 lrn FELKOD
« Svar #1 skrivet: 21 november 2019, 19:39:00 »

Utloggad Thompa71

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 624
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installatör/servicetekniker luft/luft
SV: ivt 09 lrn FELKOD
« Svar #2 skrivet: 21 november 2019, 19:41:36 »
Hänvisar vidare till kap 3:10

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2459
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ivt 09 lrn FELKOD
« Svar #3 skrivet: 21 november 2019, 22:56:56 »
precis
ute delens kretskort

Lukasz

  • Gäst
Lukasz
SV: ivt 09 lrn FELKOD
« Svar #4 skrivet: 24 november 2019, 11:49:26 »
Tack för svaret, går att byta kretskort? Har ni tips vem kan fixa felet inom Göteborg området?
Hälsningar Lukasz

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10193
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: ivt 09 lrn FELKOD
« Svar #5 skrivet: 24 november 2019, 12:01:30 »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Thompa71

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 624
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installatör/servicetekniker luft/luft
SV: ivt 09 lrn FELKOD
« Svar #6 skrivet: 24 november 2019, 12:05:23 »
Kolla med ditt hemförsäkringsbolag. Kan ju spara en slant.

Annars brukar själva bytet gå att göra själv om man är lite händig och försiktig.

Lukasz

  • Gäst
Lukasz
SV: ivt 09 lrn FELKOD
« Svar #7 skrivet: 26 november 2019, 23:00:50 »
Tack så jätte mycket för alla tips. Jag ska kolla med min försäkringsbolag. Riktig hjälpligt forum!  dontknow

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!