Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
CTC
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Problem med återkommande larm lågtryckspressostat (läst 5502 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
academic
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 75
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump Ja..men med förnuft
academic
Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
«
skrivet:
17 november 2019, 17:09:00 »
Citera
Hej,
Jag har en CTC Echoheat 13 kw med ny kompressor från 2014. Senaste veckan har larm från lågtryckspressostaten löst ut. Jag har kollat filtret, har vätska i brinekretsen samt ingen luft i den samma.
Om jag låter kompressorn stå stilla i ca 30 min efter utlöst larm och återställer larmet så kan VP gå i ca 24 timmar innan den löser ut igen. (lågtryckspressostat)
Tips på vad som kan vara fel emottages tacksamt.
Loggat
Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
-------------------------------------------------------------------------
Dubbla borrhål på 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. Alltså total elförbrukning.
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong
Daniel Sjöblom
Kyltekniker med (L) skylt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Karma +0/-0
Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
Daniel Sjöblom
SV: Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
«
Svar #1 skrivet:
17 november 2019, 19:19:12 »
Citera
Vad har du för temp på köldbäraren in/ut?
Gärna också hetgastemp och värmebärare in/ut.
LP larm kan bero på massor av orsaker, bland annat dåligt flöde, kallt borrhål, trasig cirk. pump mm.
Loggat
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
academic
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 75
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump Ja..men med förnuft
academic
SV: Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
«
Svar #2 skrivet:
17 november 2019, 19:37:19 »
Citera
Hej,
Brine -1°/-4°. Jag vet att mina borrhål är kalla med det har fungerat i 18 år.
H-Gas 99°
MIn VP är installerad 2001 vilket innebär att den inte loggar temp som dagens VP gör.
Cirk.pump går, läge 3.
Loggat
Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
-------------------------------------------------------------------------
Dubbla borrhål på 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. Alltså total elförbrukning.
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong
Daniel Sjöblom
Kyltekniker med (L) skylt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Karma +0/-0
Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
Daniel Sjöblom
SV: Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
«
Svar #3 skrivet:
17 november 2019, 22:06:04 »
Citera
Svårt att gissa med så lite info, men brinekretsen ser ut att snurra på iaf om man ska lita på tempgivarna. Man skulle nog vilja koppla upp ett manometerställ för att säkerställa att det inte är LP som spökar. Jobbigt bara att det kan ta 24 timmar innan det krånglar.
Loggat
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
SV: Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
«
Svar #4 skrivet:
18 november 2019, 19:51:35 »
Citera
brinepumpen får ett centrerat läge i huset av magnetfältet. vid start förskjuts axeln av magnetkraften i startögonblicket därefter får rotorn (axeln) det centrerade läget. då blir det beläggning på den fria delen av axeln. när det sedan blir tillräckligt med beläggning fastnar axeln i lagret. ta isär och rengör axeln mellan rotorn och pumphjulet
Loggat
academic
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 75
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump Ja..men med förnuft
academic
SV: Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
«
Svar #5 skrivet:
18 november 2019, 22:46:26 »
Citera
Mer info...
Har märkt att när någon (vuxna barn) duschar så larmar den. Eftersom jag kan återställa via manöverpanelen så är det LP som löser ut inte HP. HP kräver ytterligare en återställningsmanöver.
Men ett stort varmvattenuttag kan väl inte påverka att LP löser ut?
Eftersom den startar och går typ 24 timmar om den (kompressorn) får stå i ca 30 minuter så verkar det som att det bildas is eller blir för kallt någonstans. Kan brinevätskan blivit för utspädd? och hur mäter man fryspunkten på vätskan.
Loggat
Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
-------------------------------------------------------------------------
Dubbla borrhål på 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. Alltså total elförbrukning.
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong
Daniel Sjöblom
Kyltekniker med (L) skylt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Karma +0/-0
Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
Daniel Sjöblom
SV: Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
«
Svar #6 skrivet:
19 november 2019, 19:50:08 »
Citera
Så kan det vara, att brine fryser vid högt uttag ur hålet. Alla bensinmackar häruppe brukar ha mätinstrument för att mäta fryspunkt. Kollade senast idag efter att ha spolat ett hål med luft för att vara säker på rätt blandning.
Loggat
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
academic
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 75
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump Ja..men med förnuft
academic
SV: Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
«
Svar #7 skrivet:
23 november 2019, 16:29:55 »
Citera
Update för den intresserade.
I går kom äntligen kyltekniker och fyllde på ca 0.9 kg kylmedia. Totalt ryms 2.5 kg vilket verkar konstigt att den fungerat tills nu. VP gått +24 timmar utan stopp dock höga hetgastemperaturer, ca 110-120° som högst.
Kan vara så att felet kvarstår trots allt, då blir det till att ev byta filter och expansionsventil. Men detta kräver att kompressorn plockas ur men då kan man inte mäta temp före o efter filtret i drift.
Nåja, eftersom pumpen är 17 år så är det kanske dags för en ny i vår
Loggat
Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
-------------------------------------------------------------------------
Dubbla borrhål på 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. Alltså total elförbrukning.
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong
Daniel Sjöblom
Kyltekniker med (L) skylt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Karma +0/-0
Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
Daniel Sjöblom
SV: Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
«
Svar #8 skrivet:
23 november 2019, 22:14:43 »
Citera
Om du ens funderar på en ny kanske det är ide att göra det redan nu istället för att lägga pengar på en död häst. Hög hetgas är annars ofta tecken på gasbrist eller flödesproblem på värmesidan. Har du möjlighet att mäta in/ut på varma sidan och samtidigt mäta hetgasen?
Filter borde ha bytts 2014 vid kompressorbytet, och ofta byter man även expansionsventilen då en trasig expansionsventil kan orsaka kompressorhaveri om den släpper igenom vätska till kompressorn.
Loggat
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
B
Gäst
B
SV: Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
«
Svar #9 skrivet:
24 november 2019, 07:07:04 »
Citera
Men ?
Om din CTC är från 2001 så är det 407c i den
Fattas det 900 g köldmedel ska den bytas!
Är det konstaterat av kylmontören att det fattas
Nästan 40% är det inte 407 längre . Dem 4 olika
Kokar olika .
Läckage kontroll . Konstatera Vart har det läckt ut, åtgärda .
Ersätt med ny mängd köldmedel .
Har aldrig vart med om att kyl inte bytt
EXP och torkare i samband med ett kompressor byte
Innan du funderar på att byta vp med en kompressor
Som bara är 5 år gammal är rekommendationen
Att ta ett samtal med en annat kylföretag .
Mvh
B
Loggat
Daniel Sjöblom
Kyltekniker med (L) skylt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Karma +0/-0
Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
Daniel Sjöblom
SV: Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
«
Svar #10 skrivet:
24 november 2019, 14:01:16 »
Citera
En tanke bara, men om du hade 75000 kWh förut och nu har 38000 kWh så ger din anläggning 1:2 i besparing vilket är lite väl kasst. Men om du haft gasbrist länge är det förståeligt då man ska långt ner i brist innan det larmar på LP eller hög hetgas.
En bra r290 pump från Terrawatt borde kunna räta upp dina siffror betydligt. Dom gör extremt bra pumpar tekniskt sett och kan anpassa efter dina kalla borrhål. Te. x en ur adapt serien borde fungera kaka.
Loggat
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
B
Gäst
B
SV: Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
«
Svar #11 skrivet:
25 november 2019, 06:51:03 »
Citera
@ Daniel Sjöblom
Alla märken med köldbärar monitering passar
Som ersättning . Väljer man mellan Thermia ivt Nibe
Tex får man likvärdiga enheter . Men hålet ger vad det ger oavsett VP . Så tar den ”nya VP ” lika många KWh i kyleffekt blir resultatet ungefär likvärdigt , tar man ut mer blir hålet kallare . -1 är ingen katastrof förresten
Du har i dag en 13 kW värme pump .
Skulle du byta är en av dem större inverter vp att rekommendera . Titta tex på nya Atlas från Thermia
Om du har stora varmvatten behov .
Den har även ett bra COP
Mvh
B
Loggat
Daniel Sjöblom
Kyltekniker med (L) skylt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Karma +0/-0
Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
Daniel Sjöblom
SV: Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
«
Svar #12 skrivet:
25 november 2019, 13:01:15 »
Citera
Mja, nog ger det skillnad om man har 2 i COP vid - 1 in eller 4, vid samma effektuttag.
Loggat
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
B
Gäst
B
SV: Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
«
Svar #13 skrivet:
25 november 2019, 15:59:25 »
Citera
@Daniel Sjöblom
Med ett hus på 400 m2 byggt 68 och det installeras
En vp på 13 kW får du automatiskt en hel del spets
Så en års cop på ca 2 är en halvering av förbrukningen
Utan att sätta siffrorna i ett beräkningsprogramm
Ser det ut som enn rätt normal dim utförd för ca 20 år sen
Så själva vp har nog en COP på dryga 4 när den går som bäst . Precis som dom andra vp från den eran
Mvh
B
Loggat
academic
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 75
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump Ja..men med förnuft
academic
SV: Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
«
Svar #14 skrivet:
01 december 2019, 21:46:08 »
Citera
Update igen
Nu har VP gått i en vecka utan avbrott. Tydligen så var det brist på kylmedia (R407) som fick VP att lösa ut för LP. Å andra sidan så har jag nu en HG-temp på runt 120°.
Alltså så har jag ett läckage någonstans.
Loggat
Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
-------------------------------------------------------------------------
Dubbla borrhål på 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. Alltså total elförbrukning.
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
CTC
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 876
dolda: 0
användare: 9
Användare online
:
Raketost
Staffan9
sigge01
KVS
tyke
BiggerDigger
TS Comfort AB
hebbe_s
Smurfen.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info