Hej,
Vi installerade bytte till en ny bergvärmepump i juli.
Sommaren var varm, så någon värme behövdes inte då.
I Sep åkte vi till utlandet kom hem i mitten av oktober, hade då 17 gr inomhus.
Installatören hade inte ställt in att det var radiatorer i vårt hus.
Eltillskottet var blockerat, men pumpen klarade inte av att få upp värmen i huset.
Så vi aktiverade eltillskottet. Huset är nu varmt igen. Men min undran är:
Utomhus är det bara minus 2 gr, och eltillskottet går. Ibland står det ”50%” ibland ”20%” på Tillskott. Är det normalt att elpatronen jobbar vid 0-gradig temp ute ?
Och en sak till: när jag kollar värmekurvan, den ser helt ”normal” ut, och ”backar” ut från denna inställning, så kommer det upp ” värmekurva för högt inställd”, men jag har sänkt den i flera omgångar, men får ändå upp att kurvan är för hög.
Hjälp mig!