Nu är de panik hemma då det är iskallt och man får gå med ytterkläder inomhus.

Gjort optimeringen enligt guiden som finns här och vi har haft ca 21-23 grader inomhus nu sedan de började bli kallt ute men sen i torsdags 7/11 och tills idag har vi märkt en kraftig svacka i värmen. Då vi inte har en innertempmätare så läser vi av denna via vårt larm och den visar idag 17 grader inne.

har nu ca 0.6 bar i tryck. Kontrollerade alla frånluftsventiler och märkte att alla var stängda? så öppnade alla såklart antar att förra ägaren stängt dessa av någon konstig anledning.

Några tips på vad ja ska göra? elementen är kalla och de verkar inte gå fram någon värme alls..

/Tommie

Utloggad Tommie87

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 750 - 17 grader inne???
« Svar #1 skrivet: 10 november 2019, 13:26:25 »
Fyllde på systemet nu så de gick upp till 1.0 bar, kontrollerat avluftningen osv allt verkar OK.


Hör inget porlande ljud eller dylikt.. allt i min mening verkar ju OK men varför har jag ingen värme? :'(

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1507
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 750 - 17 grader inne???
« Svar #2 skrivet: 10 november 2019, 13:48:23 »
Har ni varmvatten?
Går cirkulationspumpen?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13369
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe 750 - 17 grader inne???
« Svar #3 skrivet: 10 november 2019, 13:53:40 »
Svårt att säga något med den knapphändiga informationen... Gör en usb-loggning en timme eller så och lägg upp filen här.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Tommie87

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 750 - 17 grader inne???
« Svar #4 skrivet: 10 november 2019, 14:03:38 »
Rören till radiatorerna var iskalla, luftade alla element och efter detta så kände jag igen på rören och nu verkar dom varma. Avvaktar lite och ser om de blir någon skillnad. Annars får ja återkomma.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2831
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 750 - 17 grader inne???
« Svar #5 skrivet: 10 november 2019, 20:43:35 »
Lufta även högst upp på modulen på pumpen, högst upp v sida framifrån
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Tommie87

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 750 - 17 grader inne???
« Svar #6 skrivet: 10 november 2019, 20:59:54 »
Fått lite hjälp av en guru här och luftat hela systemet. Dock kvarstår de att vi får inte fram någon värme. Har stängt av alla element förutom 1 st och där blir de varmt i anslutningarna till elementet men själva elementet blir inte varmt.

Verkar vara generalknas nånstans =/

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2831
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 750 - 17 grader inne???
« Svar #7 skrivet: 11 november 2019, 06:04:44 »
Vad har du för hastighet på värmebärarpumpen? låter som du inte har cirkulation. pumpen du ser i luckan längst ner, ska vara på läge 2, och den andra ställer du in via service menyn bör stå på auto
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 473
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe 750 - 17 grader inne???
« Svar #8 skrivet: 11 november 2019, 10:53:07 »
Nått är knas med cirkulationen. Alla pumpar på max-läge III, och den interna säger att den går på höga %. Skillnad på fram och retur är förväntade ca 4 grader men av nån anledning snurrar vattnet bara runt utan att ta omväg via element och golv. Ingen bypass verkar finnas så jag vet inte hur vattnet kan snurra med bara ett  :dt: på runt 4 grader. Ändrar vi hastigheten på F750 cirkpump så ändras även  :dt: åt de håll man förväntar sig.

Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Doski06

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 750 - 17 grader inne???
« Svar #9 skrivet: 11 december 2019, 09:42:31 »
Vad har du satt tillsatsen på? +1? Det kan påverka

Höj till 4-5grader
Stenhus 2016 2 plan 195kvm + 55kvm garage
Malmö
Golvvärme båda plan
Familj 4p
Hus Nibe 750
Garage Samsung luft luft

Håller ca 22-23 grader hemma
Och ca 20 grader i garage

2017 13552 kwh
2018 13146 kwh
2019 10395 kwh

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2044
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe 750 - 17 grader inne???
« Svar #10 skrivet: 11 december 2019, 13:24:18 »
Standardfråga: vad har du för anslutningsslangar???

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=70992.0
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!