Ser ut som det sitter ett manuellt shunt-vred rakt under cirkulationspumpen. Då kan man ändra värmeflödet till bottenvåningen. Öppna alla termostater i huset och justera shunt-vredet så bottenvåningen och övervåningen blir lika varma. Sitter ofta en termostat på golvvärmeshunten även om det inte syns på bilden. Den är då en max-termostat som t.ex. är inställd på 38 grader och ska stoppa golvvärmen så att golvtemperaturen inte kan stiga för högt och förstöra parketten.
Inatt blev det riktigt dåligt uppvärmt. Minus 2 hela natten enligt SMHI. När jag gick upp vid 6 var det 19,0 uppe och 19,5 nere. -950 gradminuter och 1,0 kW i tillsats. Temperaturen precis innan shunten var 26 grader när framledningen var 36 enligt pumpen. Brukar skilja omkring 2 grader.