Hej,
Har en IVT Greenline HT plus c6 från 2005.
Borrhåll 140mm i diameter 130m djup.
1 plan 99kvm byggd 1970 med radiatorer,
tillägsisolerad vind och 3 glasfönster. Årsförbrukning
ca 10500 kWH. Inställd på 22 grader och 4,6 kurva
Radiatorer original sen huset byggdes
Problemet är att jag får Larm om hög retur samt högt värmebärardelta trots att returröret nästan är kallt.
GT1 visar på 31 grader och GT8 55,9 och GT9 50,4 nu när det är 1-2 plus ute samt den går i värmedrift.
Givarna verkar stämma röret ut till radiatorer är riktigt varmt när den visar 50-55 och returen på 31 känns som 31 när jag håller i röret.
Bypass finns och den är i princip alltid samma temp som röret ut till radiatorerna dvs stämmer överens med GT8.
Allt är original förutom yttre cirkpump som är en grundfos och inställd läge 3 inre pump läge 1. Dock så är läget 3 på övre max 60w och den inre har t.ex på läge 3 max 93w verkar som den övre är svagare? Kan det vara det som är problemet att den inte orkar dra runt?
Nu vid 0 grader är den inställd på 22 men lyckas hålla max 19-19,7 grader i huset. Är anläggningen underdimensionerad?
Åtgärder som är gjorda:
Luftat radiatorer plus beredaren i pumpen
Flexslangar bytta samt rengjort filter osv
Tacksam för hjälp!