Hej på er experter!
Jag har ett vattenburet golvvärmesystem i mitt uterum, med en Värmebaronen VE4 som pump.
Jag har dessvärre haft problem sen i somras att golvvärmen i uterummet har tvärt slutat att fungera.
Jag brukar sällan kolla till självaste pumpen, för jag tänker att den ”bör funka av sig själv”, men tidigare i höstas såg jag att systemet nästan var slut på vatten. Så jag fyllde på till ca 1-1,5 bar. Men värmen uteblir ändå.
Framledningen är varm och cirkulationspumpen snurrar.
Returledningen är dock sval.
Varmvattnet verkar fastna någonstans haha.
Om jag höjer värmen på termostaten så knäpper det till, efter ca en halvminut så pyser det lite granna och då känner man att returledningen också blir varm. Men sen knäpper termostaten ifrån och då slutar pysandet och fräsandet och returledningen svalnar igen.
Hur får jag bukt med mitt problem?
Är det luft i ledningen? Ska jag i så fall spola runt systemet lite?