Hej,
Har en Eco air 105 ver2/Ecologic ihopkopplad Nibe city. Installerades 2005 och har gått i princip felfritt sen dess. Efter sommaren fick jag varning för lågt radiatorflöde, höjde då CP från steg 2 till steg 3 och då försvann varningen men efter ett tag började CP (Wilo 25/6) låta dåligt så det blev ett byte till Grundfos Alpha2 25-60. Är nu tvungen att köra den nya pumpen på maxläge 3(fast varvtal) för att den inte ska varna för lågt flöde. Pumpen visar det faktiska flödet på 0,6 m3/h på steg 3. Har ett delta T på ca 8 grader mellan in/ut från pumpen vid 10 graders utetemp. Har jag köpt en för klen pump med det flödet eller kan det vara något som börjat strypa flödet i radiatorkretsen ? Har gjort ren rensventilen mot pumpen som i princip var helt ren och alla radiatorventiler har stått öppna(max) under alla år.
Med vänlig hälsning Hasse