Hej väldigt nyinsatt inom dessa värmepumpar och såklart noll kompetens inom ämnet men efter mycket läsande googlande och läsande på forumet kan jag inte konstatera mitt problem!
Hursom när höstkylan kryper sin inpå så har pumpen börjat larma för fryslarm.
Jag har haft vvsare tidigare som försökte åtgärda mitt hp/ms larm vilket uppstod av hög retur hursom..
Nu bemöttes jag av ett fryslarm.
Jag har en nibe fighter 1115 med sjövärme.
Nivån till köldbärarvätska var slut. Fyllt på fullt med koncentrerad vätska.
Ytterligare vvsare har avluftat hela slingan vilket hade oroväckande mycket luft i sig. Den spolades friskt och upptäckte även att expansionkärlet var tomt. Vi fyllde på strax över 1bars tryck.
Jag misstänkte kb pumpen eftersom den inte hade en kontinuerlig drift men det skulle den visst inte ha då pumpen var vilande såklart
Efter tvångskörning så fungerade både pumparna och ställdes upp från läge 1 till läge 3.
Frid och fröjd i 24timmar istället för 12timmar.
När detta fryslarm uppstår står fortfarande kb f 14 och kb r på 14 dvs detsamma med - 9 som inställt för fryslarm.
Några idéer eller tips för en okunnig?
Tack på förhand