Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: NIBE 1255 aktiv kyla  (läst 1313 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jacha

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Värmepump eller värmepumpar?
NIBE 1255 aktiv kyla
« skrivet: 02 september 2019, 16:00:36 »
Läser lite i manualen att man kan köra 1255 med aktiv kyla, hittar dock inte hur det går till eller hur det skulle kopplas, Kan någon förklara?


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 23598
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #1 skrivet: 02 september 2019, 16:56:55 »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1788
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #2 skrivet: 02 september 2019, 19:13:37 »
Då den aktiva kylan innebär att man startar kompressorn och använder brine till att kyla med så kyler man hålet sommartid.
Vart dumpar man värmen som produceras på sekundärsidan ?
När stannar den "aktiva" kylan ?

Mvh
D

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 23598
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #3 skrivet: 03 september 2019, 07:34:52 »
Den övre fläktkonvektorn är för värmedumpning
Styrningen är inbyggd i Nibes värmepump, där finns en kylkurva i meny 1.9.5 som styr hur mycket den ska kyla.
Hur den exakt styr när den ska starta aktiv kyla vet jag inte, men jag gissar att värmepumpen känner av när köldbäraren blir för varm på nått sätt?

https://proffs.nibe.se/nibedocuments/21156/431285-3.pdf
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1788
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #4 skrivet: 05 september 2019, 22:55:58 »
Den övre fläktkonvektorn är för värmedumpning
Styrningen är inbyggd i Nibes värmepump, där finns en kylkurva i meny 1.9.5 som styr hur mycket den ska kyla.
Hur den exakt styr när den ska starta aktiv kyla vet jag inte, men jag gissar att värmepumpen känner av när köldbäraren blir för varm på nått sätt?

https://proffs.nibe.se/nibedocuments/21156/431285-3.pdf

Slkall man dumpa värmen inomhus via fläktkonvektorn vid kylbehov ?
/D

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 23598
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #5 skrivet: 06 september 2019, 09:45:49 »
Jag antar att den sitter ute? ???
Det står inget om detta men det funkar ju knappast att dumpa värmen inne om man vill kyla.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jacha

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #6 skrivet: 10 september 2019, 19:15:58 »
Någon som vet vart värmen tar vägen? Är också nyfiken på det!

Utloggad Uffen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 345
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #7 skrivet: 10 september 2019, 20:16:10 »
Någon som vet vart värmen tar vägen? Är också nyfiken på det!
Med aktiv kyla skulle du behöva en kylmedelskylare på utsidan liknande den på bifogad bild och som tål utomhusklimat. Problemet i Nibes exempel är att du måste tömma allt utomhus till vintern för att det inte ska frysa. (Om du inte vill ha glykol i hela värmesystemet)
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1788
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #8 skrivet: 11 september 2019, 06:15:53 »
Med aktiv kyla skulle du behöva en kylmedelskylare på utsidan liknande den på bifogad bild och som tål utomhusklimat. Problemet i Nibes exempel är att du måste tömma allt utomhus till vintern för att det inte ska frysa. (Om du inte vill ha glykol i hela värmesystemet)
Aj då.
Då verkar vår lösning intelligentare.
Skall försöka få tummen ur och koppla min aktiva kyla.

/D

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 23598
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #9 skrivet: 11 september 2019, 07:27:12 »
Själv skulle jag föredra att borra några meter extra istället för att koppla på en värmedump för att kunna köra aktiv kyla.
Det är både enklare och lägre driftkostnad på kylan.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 29740
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #10 skrivet: 11 september 2019, 07:57:54 »
Jag kanske är dum, men varför dumpar de inte värmen i borran?
Av vilken outgrundlig anledning skulle man köra värmen ut i tomma luften under några omständigheter?
(Utom möjligen då om borran blir så varm att värmepumpen löser på för hög temp på KB)

OM kylbehovet är så stort att borran eller jordvärmeslingan inte kan ta emot energin finns ju ingen möjlighet alls att kyla  med frikyla, så dessa två scenarios gäller ju liksom inte samma typ av kylbehov.

Jag kan förstå den externa fläktluftkylaren om kylbehoven är just så stora att värmesänkan inte räcker till, men i övrigt skall skall ju mesta möjliga energi återvinnas internt i systemet.

Kan vi ha missförstått eller kan de ha förklarat för dåligt hur de tänkt att det skall fungera.
Kanske behövs shunten bara som ett skydd om KB-temp börjar gå över 20 grader?
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 23598
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #11 skrivet: 11 september 2019, 15:37:11 »
Jag kanske är dum, men varför dumpar de inte värmen i borran?

Då behöver du en värmepump med 4-vägsventil på kylkretsen och det har normalt inte en bergvärmepump.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 29740
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #12 skrivet: 11 september 2019, 16:31:47 »
Det står att det skall vara en shunt i dockningsexemplet om jag minns rätt.
OM den INTE växlar, så dumpar den till borran, men när den växlar så dumpar den till extern värmesänka.
Behöver väl inte vara en fyrvägs för att fixa det?

Jag menar alltså att man kan köra mot borran så länge KB-temp ligger under +20 grader.
Eller så skiter man helt enkelt i att sätta dit någon shunt.  dontknow

Viktigare är det väl att ha en shunt som ställer om vb-flödet till enbart de radiatorer/konvektorer som har kondensisolerade rör och droppskålar?
« Senast ändrad: 11 september 2019, 16:34:57 av Rickard »
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 479
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #13 skrivet: 11 september 2019, 20:36:47 »
Det finns ingen vettig orsak att köra aktiv kyla om man har ett borrhål som räcker. Däremot med jordvärme kan man ligga på 15-20 grader på brinen på sommarn. Då skulle det vara bra att kunna dumpa värmen nånstans, helst en pool....
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1788
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #14 skrivet: 11 september 2019, 22:59:40 »
Det finns ingen vettig orsak att köra aktiv kyla om man har ett borrhål som räcker. Däremot med jordvärme kan man ligga på 15-20 grader på brinen på sommarn. Då skulle det vara bra att kunna dumpa värmen nånstans, helst en pool....
Varför inte ?
vår aktiva kyla har ett EER på upp till 23.
ungefär samma som passiv kyla.

dock är effekten högre om behovet finns.
lösningen är en 4-vägsventil så systemet dumpar värmen i borran.

Som ett plus är fläktkonvektorerna för kylan aktiva om man vill i värmedrift och då kan framledningen sänkas med högre COP som resultat.

mvh
D

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 23598
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #15 skrivet: 12 september 2019, 06:53:13 »
OK, Daikins lösning är helt klart snyggare än Nibes.
Nibe har ingen 4-vägsventil utan deras aktiva kyla bygger på att man dumpar värmen på värmebärarkretsen och kyler köldbäraren extra på detta sättet.
Men med en 4-vägsventil på kylkretsen så behövs ingen extra värmedump, värmen dumpas i borran, det enda är att kylan kostar lite mer i drift då kompressorn måste gå då man kyler.

Frikyla kostar endast driften av cirkpump + fläkt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 29740
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #16 skrivet: 12 september 2019, 07:20:57 »
OK CarlN, nu föll polletten ned, Nibe reverserar alltså inte kyldriften, de ser bara till att producera värme som dumpas för att få kallare brine. Det var ju smart! (inte  ???)

Dikins lösning kostar i kompressordrift, men samtidigt är ju verkningsgraden så hög att kostnaden blir försumbar.
"obegränsad kyla" till en kostnad just över vad frikyla kostar.
Och, man borde kunna spara in någon krona på snäppet mindre fläktradiatorer när man vet vilken kapacitet det finns på kylan.

@Daikin, hur låg temp kör ni ut vid kyldrift?
Är det en fast temp den arbetar emot eller?
« Senast ändrad: 12 september 2019, 07:23:39 av Rickard »
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1788
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #17 skrivet: 12 september 2019, 14:32:16 »
OK CarlN, nu föll polletten ned, Nibe reverserar alltså inte kyldriften, de ser bara till att producera värme som dumpas för att få kallare brine. Det var ju smart! (inte  ???)

Dikins lösning kostar i kompressordrift, men samtidigt är ju verkningsgraden så hög att kostnaden blir försumbar.
"obegränsad kyla" till en kostnad just över vad frikyla kostar.
Och, man borde kunna spara in någon krona på snäppet mindre fläktradiatorer när man vet vilken kapacitet det finns på kylan.

@Daikin, hur låg temp kör ni ut vid kyldrift?
Är det en fast temp den arbetar emot eller?

Ni missar att även Nibe måste köra kompressorn i sin aktiva kyla (annars finns ingen värme att dumpa)

Fördelen här är att vid kyla så värms borran. På sommaren så gör maskinerna VV 3-4 ggr/dygn. När borran är varmare (p.g.a. kyöldrift) så blir VV laddningen snabbare och billigare.
Vid VV laddning så kyls borran och då blir kyla effektivare och kraftigare.

Styrningen tillåter följande:
Fast framledning värme + kyla
Väderberoende FLT värme + kyla
Väderberoende FLT värme + fast temp kyla

Kyltemp är ställbar 5-22 C
Kyleffekt: 3-12 kW
Hela infrastrukturen för kylningen (konvektorer/rör/installation) kan med fördela nvändas året om då de även kan sprida värme och på så sätt sänka uppvärmningskostnaden p,g,a, lägre FLT.

Kostnaden för aktiv kyla med BV är 30-40% av kostnaden av en L/L eller L/V per kW.

Mvh
Daikin


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 23598
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #18 skrivet: 12 september 2019, 15:52:33 »
Ni missar att även Nibe måste köra kompressorn i sin aktiva kyla (annars finns ingen värme att dumpa)

Inte alls, vi är helt på det klara med att Nibe kyler borran extra vid aktiv kyla genom att köra kompressorn och dumpa värmeöverskottet på värmebärarsidan, vi är inte helt bakom flötet.  ;)
Denna lösning är knappast optimal, det är vi nog överens om.

Frikyla värmer borran även den (fast inte lika mycket som Daikins aktiva kyla).
Så jag sågar inte Daikins aktiva kyla, den är helt klart effektivare än en konventionell AC, men jag föredrar nog ändå frikyla, energinörd som jag är.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1788
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #19 skrivet: 12 september 2019, 16:05:09 »
Inte alls, vi är helt på det klara med att Nibe kyler borran extra vid aktiv kyla genom att köra kompressorn och dumpa värmeöverskottet på värmebärarsidan, vi är inte helt bakom flötet.  ;)
Denna lösning är knappast optimal, det är vi nog överens om.

Frikyla värmer borran även den (fast inte lika mycket som Daikins aktiva kyla).
Så jag sågar inte Daikins aktiva kyla, den är helt klart effektivare än en konventionell AC, men jag föredrar nog ändå frikyla, energinörd som jag är.

Är inte helt övertygad om frikylan och dess förträfflighet.
 dontknow
För det färsta är det ju inte FRIkyla utan du har en förbrukning på din maskin.
Oftast sitter det en extra cirk pump för konvektorn också om det är ett avstick.

Mvh
D

Utloggad R2

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 268
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #20 skrivet: 13 september 2019, 13:58:07 »
Viessmann har en extra modul man kan köpa till Vitocal 300-G. Tydligen både aktiv kyla samt "frikyla" kan köras.
Vad brukar COP vara vid aktiv kyla?
Villa från 1952

Värmer 230 m2

Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.

105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.

Utloggad jacha

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #21 skrivet: 02 oktober 2019, 20:06:13 »
Så det är ingen vinning med att köra aktiv kyla på min nibe 1255? Eftersom den då dumpar värmen i mina radiatorer och då värmer huset? Låter helt sjukt  dontknow

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1788
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #22 skrivet: 02 oktober 2019, 23:11:15 »
Det finns endast en pump som har aktiv kyla och det är  Daikins senaste.
Dumpar värmen i hålet och den kommer tillbaks vid vv laddninig eller vid husvärme.


Mvh
Daikin


Inloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 901
  • Kön: Man
SV: NIBE 1255 aktiv kyla
« Svar #23 skrivet: 03 oktober 2019, 10:50:28 »
Så det är ingen vinning med att köra aktiv kyla på min nibe 1255? Eftersom den då dumpar värmen i mina radiatorer och då värmer huset? Låter helt sjukt  dontknow

Jag tycker mig se att du ska dumpa värmen i en fläkt utomhus...

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se