GT1 sitter inne i kabinettet, ca 70cm från ovankant av kabinettet.
Så här går cirk.pumparna på min C7 från 2002:Vid drift "Sommarurkoppling" (P1.14)- yttre cirk.pump går "aldrig" (går dock igång 3 min var 3e dygn för att inte fastna)- inre cirk.pump går bara när varmvatten producerasVid normal drift då elementvatten behövs- yttre cirk.pump går alltid- inre cirk.pump går bara när kompressorn går (går att ändra på i P5.10)
Är det verkligen så? Är det inte en förväxling med GT9. På min jämnåriga pump sitter GT1-givaren utanför pumpen på returledningen. Regleringen skulle inte fungera annars. Varmvattenberedning skulle stöka till temperaturen om den sitter inne i pumpen. Pumpen skulle inte börja värma huset efter en varmvattenberedning.