Lägger till temp också:
T1: 38,7
Värmesystemets start 15,1, stop 21,9
T2: 18,2
T3: 49,5
Varmvatten start 45
Extra varmvatten start 60
Extra varmvatten 65
Varmvattenspets stop 65
T6: 37
T8: 45
T9: 38,9
Varmvattenstop 48
T10: 38,6
T11: 27,2
T12: 18,2
Just nu är det 26 grader inne! Värmepumpen går inte nör jag tog tempen.
Tillägg:
Jag körde extra varmvatten för att se hur kompressorn arbetade och för att se om varmvattnet läckte in på värmevattnet.
Värmevattnet låg på 28 grader då den svalnat under dagen, medans pannan visade 50 grader. Så växelventilerna verkar inte läcka ut vatten dit när vv går iallafall då värmevattnet inte ökade en grad under uppvärmningen.
T1 27,8
T2 20,9
T3 59,8
T6 39,2
T8 42,3
T9 41,8
T10 42
T11 18,2
T12 19,6
Innetemp 25, utetemp ca 20.
Kan man säga att den släpper ut för varmt vatten när den ska släppa ut 21,9 grader varmt vatten vid uppvärmning? Dvs. den stoppar inte uppvärmningen även när vattnet är tillräckligt varmt? någon lösning på detta? Vad är orsaken till detta felet?