Min CTC Ecoheat 10,5 startar ofta och extremt kort gångtid. Enligt loggen är det 4h 17m drifttid senaste dygnet med 42 starter, mitt i juli. Det värdet har den varit fryst på bra länge så jag vet inte om den är sönder eller om det stämmer, men när jag klocka idag starta den 12:13 och sedan 12:55. Då går den ca 2,5 minuter.
Jag har ställt ner elpatronen till 40 grader, shuntfördröjning till 80 min men det gjorde ingen skillnad.
Den är seriekopplad mot en VVB och jag har blandningsventil, från blandningsventilen är inkommande kallvatten mot pumpen het när den inte aktivt fyller på med kallvatten så jag antar att den ventilen är sönder/felinställd, pumpen går till 55 grader och elpatronen är nedställd så den får ju ännu varmare vatten om det läcker igenom från VVB via blandningsventilen.
Det det vara hela boven eller finns det fler ?