  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej, Har en Nibe F2120-12 / VVM320 sedan mindre än två år tillbaka. Har fungerat bra utom något stopp vid korta upprepade elavbrott som enkelt kunnat återställas. I dag däremot upptäckte jag att vattnet var ljummet och vid kontroll står anläggningen i larm (inverterII) sedan två dagar. På efter-natten två dagar tillbaka hade vi här ett herrans åskoväder som dock inte drabbade någon av alla mina andra elektronik-prylar. Så anläggningen har stått sedan fredag natt.

Nu till min undran. Den auktoriserade installatörsfirma som monterade anläggningen var i mina ögon en klåpare. Enligt installatörshandboken framgår tydligt att all starkströmsförläggning får ej ske i närheten ( 20cm) av kommunikations och givarkablar.
Mina kraftkablar trängs med svagströmskablarna i samma genomförningar och på samma skena??

Jag gissar att den `regelvidriga´ kabelförläggningen samt åskan kan ha skadat någon komponent.

Någon med egna erfarenheter i detta ämne?



Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 23766
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F2120-12 / VVM320 Problem pga. felaktig installation??
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2019, 11:03:50 »
Har läst att Nibes inverter till 1255 är åskkänslig, kanske samma för 2120?
I så fall är det invertern som måste bytas.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
 


Annonser

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Värmepumpar i Stockholm
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Click Here!
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Use CS Theme