Nytt /
Stämmer min upptäckt tro??
före F11 Efter jag rengjort innerdelen uppstog H23
Tar bort plastkåpan så elementet går att rengöra
Ok tar fram sprayflaska blandar gulsåpa i varmt vatten sprayar på elementet i två om gångar,
sedan med liten ångtvätt ångtvättar elementet.
Låt det stå 20 min, startar om värmepumpen i Cool läget! Tar i plastflaska och samlar upp kondens vattnet i för att ha koll på tvätt effekten!
efter denna rengöring har inga kod fel dykt upp än!
Kod F11 = fyrvägsventil
Styrs av två termistorer, nära lika värde = avfrostning ( inom bestämd tidsfaktor )
Har rätt eller fel i mitt tänkande ?