IVT Greenline HT Plus C7 2009
100 liter knäpptank
Jag har problem med att värmesystemet tappar ca:0,5 bar tryck på tre veckor så jag försöker hitta orsaken. Expansionskärlet är bytt så därför utgår jag ifrån att det inte är problemet. Nu när det är varmt ute och inget värmevatten behövs passade jag på att testa med att ta bort expansionskärlet. Då upptäckt jag något som jag tycker är märkligt nämligen att då varmvatten produceras ökar systemtrycket med 0,2-0,4 bar (utslaget på manometern) för att sedan successivt gå ner när varmvattentemperatur sjunker (GT3). Är detta normalt?