Fast jag har alltså i sommarläge både nu och på sommaren. Enda skillnaden är att pumpen har ca 25 grader omgivning på sommaren medan det nu är kanske 12 istället. Det borde ju göra att vvb svalnar snabbare, men är det så markant som 50% eller är det något annat fel?
Växelventilen misstänker man ju jämt men dels går den bra och dessutom så borde det inte göra så mycket om den är kass när cirkpumpen står still.
Funderar på det är något problem med laddningarna. Pumpen visar diff på 20 grader vb in/ut, men visst är det så att givaren för returen sitter så att den egentligen inte påverkas av vv-laddningar och det är därför diffen blir så hög?
10 minuter för en 7kW pump, låter det normalt för en underhållsladdning?